Требуется восстановить ригель
г. Биробиджан
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 4207
|
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Куртан!
Несколько вопросов: 1. Вы хотите выполнить перекрытие размером 6х12м? 2. Кроме восстановления ригеля будете ли выполнять продольные балки или безбалочные плиты размером 6х6м? 3. Какой профиль срезанного двутавра (в левом нижнем углу фотографии) и есть ли такой же на противоположной колонне? 4. Какие фундаменты здания: плита, столбчатые ф-ты, свайные ростверки? 5. Не беспоит ли Вас порванная рабочая арматура балки перекрытия над вторым этажем? Просматриваю, что остася один стержень из пяти. Ситуация опасная. По фотоинформации: бетонные работы выполнялись с грубым нарушением технологии: провисшие нижние грани балок, ригель (на переднем плане) бетонировался в разное время без устройства швов бетонирования бетоном с большим водоцементным отношением или просто с добалением воды. По Вашему предложению: 1. Обрамление колонны уголком 63х5 с приваркой какого то столика это сопли. Моё предложение: 1. Установить вплотную к колонне стальную стойку из квадратной трубы 120х120х6 с опиранием на верхний обрез фундамента и закрепить её от смещения. 2. На стойке закрепить балку (ригель) из двутавра 30Ш2. 3. Выполнить монолитное перекрытие из бетона класса В20 с толщиной плиты 160мм со свободным опиранием на существующие ригели и стальную балку. К балке приварить анкерующие V-образнае стержни из 12АIII с шагом 600мм. 4. Плиту армировать стержнями 12AIII с ш. 200мм в обеих направлениях. Над стальной балкой выполнить сетку из 12AIII L=1500мм с ш. 150мм, продольные стержни из 10AIII с ш. 300мм. Ригель можно выполнить как сталежелезобетонную балку с жесткой арматурой. Успехов Вам! |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58
|
Постройка 40-50-х годов. Предполагаемая ячейка 3,5х4,55. Шаг поперечных рам 3,5 м. Продольные балки уже существуют. Существующее армирование продольных балок (30х35 см) 3ф32АIII в верхнем поясе и 6ф22АIII В нижнем. Поперечные армированы 3ф40АIII в верхнем поясе и 6ф28АIII в нижнем (сечение 40х40 см). Армирование колонн 3ф36АIII на грань. Бетон класса В30-35 после испытаний.
Так что продольные балки существуют. Требуется восстановить 6 поперечных балок в одном пролете и перекрытие. Двутавр только в одном месте. В остальных пролетах его нет. Видимо старая технологическая консоль какая-то была, после срезали. Фундамены перекрестные ленты. Оборванной арматураы нет, это либо фото плохое. Там сесто вскрытия арматуры. Имеются много мест откола защитного слоя и оголения арматуры. Это связано, по моим предположениеям с превышением процента армирования ж/б, особенно в нижней зоне ригелей. Хомуты с шагом 300 ф6 АI. На счет уголков,я предполагал нормальный столик с подкосами. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Куртан!
Цитата:
Значит вам нужно выполнить перекрытие площадью 4.55х(3.5х7)=111.5м2 на 6 ригелях длиной 4.55-0.4=4.15м? Судя по армированию перекрытие рассчитано на восприятие очень больших нагрузок, по крайней мере не меньше 10т/м2.Какая высота стойки? Толщина перекрытия (существующего)? Если высота стойки меньне 4.5м то её сечение принять 100х100х5мм. Вполне и с большим запасом пройдет балка обычная №18 для ригеля. Плиту перекрытия принять толщиной 120мм. Армировать 10AIII c ш.150мм. О принятом решении прошу информировать. Вашу фотографию привел в более читаемый вид. Мне показалось, что арматура оборвана в балке около правого угла проема в перекрытии. Жду Ваши ответы. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58
|
Это технологическое отверстие. А пучек арматуры выходит из перекрытия. Там что-то висело или кто-то? На покрытии заглушка типа шайбы и свисает арматура, она срежется. Стоуки не желательно дополнительные из-за капризов архитектора. Там что-то типа зала. Поэтому я хотел на уголки обрамления опереться, чтоб не занимать лишнюю площадь помещений.
С уважением. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как восстановить штриховку? | italic | AutoCAD | 2 | 30.01.2008 19:36 |
Требуется ли дымоудаление | irwave | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.03.2007 08:46 |
Ригель в толще полов? | EUDGEN | Архитектура | 3 | 07.04.2005 08:31 |
Требуется помощь!!! | ElenaU | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.03.2005 15:09 |