Добрый день, уважаемые коллеги!
Стоит передо мной вот такая задачка - запроектировать пожарный проезд около здания АБК на объекте нефтегазовой отрасли.
Заказчик требует сокращения денежки на решениях и чтоб было красиво. Вот я и задумался... Порылся в инете и нашел много информации о газонных решетках. Как решение, на первый взгляд - достаточно красиво и не дорого. Но, теперь возник вопрос - как считать покрытие с газонкой? По каким нормам? Как определять модуль упругости решетки или это известная величина? И как поведет себя такая конструкция на период эксплуатации?
Просмотров: 7049
 
Непрочитано 04.06.2014, 16:55
#2
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


666, не в тот раздел форума написали. Попросите модератора перенести в Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 22:34
#3
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от 666 Посмотреть сообщение
Как решение, на первый взгляд - достаточно красиво и не дорого.
первое утверждение - верное.
Второе - не верное. Получится дороже традиционных покрытий (асфальт, бетон, плиты).
В эксплуатации это так же дорогое удовольствие, как и любой газон.
Но вот в Германии именно так обустраивают пожарные проезды в жилых районах, остальному транспорту там запрещено находиться.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 17:26
#4
Mr. Tuvok

Главспец по генпланам. Архитектор.
 
Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108


...возмите любую типовую конструкцию щебеночного покрытия и заложите туда еще и свою решетку. В практике у меня было так: георешетка(объемная) выстой 15см с заполнением: 10см щебня и 5 см плодородного грунта, затем песчаногравийная смесь 25см на уплотненный грунт основания(или 15-25см привозного песка, см. геологию) и это проезд только для спецтехники, а не для постоянного катания машин! Вот.
Mr. Tuvok вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 17:13
#5
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


Есть брошюра про то, как считать газонную георешетку. Основана на выполненных экспериментах под малую авиацию. Ссылку могу дать в "личку", если надо.
geoteh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Конструкция пожарного проезда с применением газонных решеток

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина арки для проезда пожарного автомобиля. Украина begemotv Пожарная безопасность 3 29.04.2013 16:06
Почему не имеет право на жизнь данная конструкция сквозного проезда (арки) в многоквартирном 9-ти этажном жилом доме ? Он же Конструкции зданий и сооружений 49 27.02.2013 11:27
Как архитекторы относятся к использованию газонов под стоянки путем применения газонных решеток? FOXAL Архитектура 27 28.07.2011 09:25
конструкция проезда через магистральные трубопроводы magnit Инженерные сети 17 25.09.2009 18:02
Требуеться определение пожарного проезда со ссылкой на нормативный документ Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 4 30.06.2009 17:39