Непрочитано 03.06.2015, 19:11 #1
Обеспечение водоотвода под мостом
Yur602
 
Регистрация: 03.06.2015
Сообщений: 4

Уважаемые форумчане! Дайте пожалуйста совет по обеспечению водоотвода в данной ситуации (прилагается фото):
проектируется реконструкция путепровода над автомобильной дорогой, для обеспечения габарита требуют заглубить существующую автомобильную дорогу. Одновременно с этим требуется обеспечить водоотвод с проезжей части под путепроводом, не могу понять как в данном случае это сделать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6a8db4e80eb1.jpg
Просмотров: 123
Размер:	34.6 Кб
ID:	151125  

Просмотров: 1916
 
Непрочитано 04.06.2015, 16:49
#2
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


ЛОС и КНС. Русским языком говоря - локальное очистное сооружение и канализационная насосная станция. Что это такое и с чем едят - интернет в помощь.
А всё остальное стандартно, но по обстоятельствам: если профиль автодороги двускатный - кюветы или лотки по обеим сторонам и перепуск воды с одной стороны на другую, если профиль односкатный - ещё проще, кюветы или лотки только с одной стороны. Под ЛОС делается котлован, из которого КНС откачивает воду.
Впрочем, это только моё личное мнение, я могу ошибаться, поскольку сам подобные проблемы никогда не решал.
И что за труба неслабого диаметра у Вас там идёт на фотке?
cancercat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 17:26
#3
Yur602


 
Регистрация: 03.06.2015
Сообщений: 4


Спасибо за ответ!
Про насос думали, но заказчик не очень хочет его обслуживать, оставили этот вариант на крайний случай,
Объект на территории завода, а труба - напорный пульповод диаметром 1400.
Yur602 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:59
#4
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Если заказчик не хочет обслуживать насос, пусть не требует тогда увеличения габарита за счёт понижения дороги под путепроводом. Пусть тогда пролёты самого путепровода поднимает!
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 10:28
#5
Valery Brelovsky

Инженер дорожник
 
Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сообщений: 1,859


Цитата:
Сообщение от Yur602 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Про насос думали, но заказчик не очень хочет его обслуживать, оставили этот вариант на крайний случай,
Объект на территории завода, а труба - напорный пульповод диаметром 1400.
По фотографии визуально там вроде как и сегодня проблема с водоотводом. Съёмку как то бы посмотреть с отметками. И дорога под мостом похожа на грунтовку.
Valery Brelovsky вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 12:04
#6
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


Судя по путепроводу общий уклон местности вправо, может канаву прокопать и отвести воду в пониженное место?
 
 
Непрочитано 09.06.2015, 12:52
#7
MagicFlower

Транспортная инфраструктура и генеральные планы
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 46


Мало информации. План бы с отметками не помешал, с захватками метров по 100 в каждую сторону от путепровода.
MagicFlower вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Обеспечение водоотвода под мостом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительство сооружения в русле реки рядом с мостом. ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 01.02.2015 16:01
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Уклон для естественного водоотвода tushka Инженерные сети 2 03.04.2008 17:57