| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.01.2017, 12:53 | #1 | |
Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка
Инженер-проектировщик
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 20124
|
|
||||
почитайте это
и посмотрите ФЗ 123, таблицу 23, если не ошибаюсь |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Отличие стены от перегородки, прежде всего, в том, что стена должна разрезать все здание сверху-донизу (включая подвал и чердак), или доходить до противопожарного перекрытия, а перегородка делается от перекрытия до перекрытия. Стена может вешаться или опираться на каркас, но тогда каркас должен иметь такую же степень огнестойкости.
Есть. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
Т.е. если жб покрытие встройки - противопожарное перекрытие, то эта кирпичная стена является противопожарной стеной, правда каркас надо покрыть огнезащитными составами до предела огнестойкости стены? а ее то я как раз в 23 таблице и увижу.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Т.е. я в таком случае не могу сделать покрытие встройки из трехслойной сэндыич панели? Тольео профлист, жб и т.д. чтобы было НГ? Или же выводить кирпичную стену выше покрытия? |
|||
|
||||
В статье приведены выдержки из нормативных документов, каждая из которых относиться к определенным случаям. Из вашего поста не совсем понятно почему вы выделяете встройку, непонятно во что вы ее выделяете, непонятно чем ее нужно выделить. Найдите исходный пункт, на основании которого вас попросили это сделать и пройдите по цепочке нормативов (желательно совместно с технологом или пожарником)
|
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
Выделяю я эту встройку потому что в производственном здании (класс Ф5.1) IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 или С1 административно-бытовые встройки (Ф 4.3) должны отделяться противопожарными стенами 2-го типа (REI 45) и противопожарными перекрытиями 3-го типа (REI 45). Чем ее выделить - описал выше про стену и покрытие. С технологом утверждены и класс и степень огнестойкости здания, остаются вопросы как отгородить и достаточно ли кирпичной стены в 120мм, на что иваниваныч ответил. Спасибо. Но есть возможность устроить покрытие не в жб а в сэндвич панели, поэтому и возник вопрос а можно ли?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Горючесть и огнестойкость - совсем не одно и то же. И если собираетесь что-то применить, то огнестойкость надо подтверждать сертификатом. Если сэндвич, то огнестойкость REI 45 должна быть не только у панели и каркаса-фахверка, но и у узлов крепления, что намного сложнее. Если будете проходить экспертизу, то эксперт вполне может потребовать сертификат и ТС не только на панели, но и на всю систему в сборе (с узлами крепления вместе). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
|
||||
так и есть, согласно пособию и другим данным
|
||||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Честно говоря, перечитал всю тему, но так и не понял, чем принципиально по факту отличается противопожарная перегородка от стены
Трудно представить себе, условно, чтобы перегородка IE120 опиралась на (или упиралась в...) что-то с меньшим пределом огнестойкости. Иначе толку от ее предела огнестойкости. Ну а представить что перегородка разрушиться раньше (R) чем потеряет способность изолировать от жара и так далее (EI) - это фантастика. На мой взгляд под стеной понимается несущая конструкция, в случае с лестничной клеткой - те элементы, которые, собственно, несут л/марши, и имею показатель (R), ограждающие конструкции - EI. Но это все, опять же, фантазии |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
По положению в здании: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой | Route | Пожарная безопасность | 9 | 30.04.2015 08:50 |
Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации. | helgus | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 13.11.2012 12:16 |
Каркас, Сэндвич панели и кирпичная стена в Лире | Slacker14 | Лира / Лира-САПР | 1 | 16.05.2012 11:27 |
Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной? | Paladin90 | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 14.03.2012 10:52 |
Несущая стена толщиной в кирпич бывает? | Nikolayich | Каменные и армокаменные конструкции | 35 | 14.09.2006 10:35 |