Непрочитано 09.10.2013, 17:56 1 | #1
Противопожарная маятниковая стеклянная дверь
Огурец
 
Profan
 
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,753

Уважаемые коллеги!

Заказчик требует применения в качестве противопожарных следующих дверей: http://www.phototech.ru/products/151/prod435/
Действительно они могут быть противопожарными? Мне всегда казалось, что маятниковая дверь не может быть противопожарной, поскольку не имеет притвора и пропускает дым.
Просмотров: 5067
 
Непрочитано 09.10.2013, 18:02
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


по ссылке сервер ерор...
а маятник... он вроде как бы вверху подвешен...
представляю себе такую дверь...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 18:03
#3
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Ссылка рабочая. Я в шоке.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 18:03
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Redj-ЭС, маятниковая дверь = качающаяся дверь (открывается в обе стороны)
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 18:39
#5
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!

Заказчик требует применения в качестве противопожарных следующих дверей: http://www.phototech.ru/products/151/prod435/
Действительно они могут быть противопожарными? Мне всегда казалось, что маятниковая дверь не может быть противопожарной, поскольку не имеет притвора и пропускает дым.
Ну может у нее торцы вспенивающейся лентой заклеены... Или гибкий прихлоп. На фото кроме рамы по кругу не видно чем щели стекол заделаны. Тем более там у них написано что сертификат максимум на 30минут.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 21:55
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Контора-производитель внушает доверие к своей вменяемости. Испытания настоящие, судя по всему, проводились во ВНИИПО, сертификация на такие двери правильная есть: http://www.phototech.ru/about/certificates/. Есть все основания доверять, хотя я тоже сразу поразился и отнёсся с недоверием.
Скорее всего секрет герметичности во вспенивающемся слое по торцам:
Цитата:
при нагревании его объем увеличивается в 5-10 раз
http://www.phototech.ru/products/tests/0/item-438/), как предполагает twilight.
Согласующие инстанции могут не согласится пропустить такую дверь на эвакуационном выходе несмотря ни на какие испытания, так как некоторые трактуют качающиеся двери как вращающиеся:
ФЗ №123 Статья 89
Цитата:
7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарная маятниковая стеклянная дверь

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая ставится дверь (противопожарная или нет) в помещение вент.камеры категории "Д"? Vitaliy Kan Инженерные сети 1 28.11.2013 10:56
Нужна ли противопожарная дверь в туалет из цеха. SeregaNSK Архитектура 4 18.12.2012 11:01
Не открывается дверь в тамбур-шлюз при работающем подпоре Niko79 Инженерные сети 6 20.01.2011 14:57
Противопожарная дверь или металлическая?? DAF Прочее. Архитектура и строительство 3 28.01.2010 17:18
Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха. Мария П. Архитектура 3 30.09.2009 10:54