Временный проезд для большегрузных самосвалов
stoper
 
урбанист
 
Юг России
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 2,585

Имеется временная арендованная площадка 20х20 метров, на которой нужно организовать разворот и разгрузку самосвальных автопоездов с грузом до 45 тонн.
Не хотелось бы закапывать в неё большие деньги.
Возможно ли застелить эту площадку дорожными плитами и какую можно сделать минимальную подготовку под такую нагрузку?
Основание - суглинки, параметры не известны, но камазы в дождливую погоду превращают его в месиво, колея до полуметра.
Просмотров: 3365
 
Непрочитано 25.08.2014, 13:42
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


В горной промышленности на карьерах (вне их) на дороги традиционно насыпают много щебня с расчётом. Что за расчёт, честно говоря, не знаю. Покрытие площадок обычно идентично с дорожным, ну только толщина где-то меняется может быть.
Где-то от 40 см покрытие. При этом, правда, земляное полотно обычно в насыпи из крупнообломочных пород.

Если это именно автопоезда, то на площадке 20х20 м сложно будет организовать разворот, да ещё и разгрузку.
Надо рисовать путь автопоезда, причём большей частью из криволинейного шаблона, который есть в даунлоаде для советской техники. Или есть платная программа рисующая в автокаде эти развороты.
В 20 м автопоезд, имхо, не влезет (без обоснования, наобум).
Он сам, наверное, длиной 20 м ? Какой разворот ?
Надо бы площадку где-то минимум 30х30 м...

При этом по горным ПБ для карьеров большие горные самосвалы могут сдавать назад не более 5 или 10 м, не помню уже. То есть смотря что вы там возите и где это происходит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 13:44
#3
ViSlav


 
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 11


А надолго площадка нужна?
ViSlav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 14:00
#4
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Tyhig - размеры какие есть. Понятно, что там маневрировать придётся. В принципе автопоезд может заехать задом на эту площадку и разгрузиться с небольшим поворотом.
Полный разворот не нужен

ViSlav - 6-12 месяцев. Территория выкуплена под снос
stoper вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 14:37
#5
ViSlav


 
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 11


Срезать верхний слой, разровнять, засыпать 10-15 см песка, уплотнить, положить плиты. Вес конечно смущает, 45 тонн - могут некоторые плиты полопаться
ViSlav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 14:40
#6
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


а если плиты брать небольшого размера? 1,5х3 м или около того
stoper вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 14:49
#7
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от ViSlav Посмотреть сообщение
Вес конечно смущает, 45 тонн - могут некоторые плиты полопаться
Можно применить плиты ПАГ.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 14:57
#8
ViSlav


 
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 11


Большинство плит проектируется под нагрузку от автомобилей в 30 тонн. У меня не было пока случаев с большей массой машины, поэтому я не искал имеется ли ввиду полная масса или нагрузка на одну ось. Предположу, что если колеса тягача и полуприцепа будут на разных плитах, то они должны выдержать. Соответственно в Вашем случае стоит, наверное, расположить плиты перпендикулярно оси проезда.
ViSlav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 15:02
#9
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Да, я так и думал, что плиты поперёк класть. Тогда можно выкладывать не всю площадку, а траекторию движения автомобиля, в плане небольшим "веером". Самосвал сдаёт задом и разгружается в конечной точке, а потом растаскивать кучу погрузчиком.
Просто доставка сыпучих 30-кубовым самосвалом выгоднее, чем 20-кубовым.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 16:46
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Самосвал сдаёт задом
Offtop: То есть в ПБ для карьеров всё фигня написана ? Лишнее требование ? То что для горных самосвалов написано, а для строительных нет, ещё ничего не значит. В нормах дыр много.
Конечно, автопоезд может и сдать назад и проехать так 1 км. Но, мягко говоря, они для того не предназначены...
А транспортные схемы вообще надо проектировать вариантно...
И ваши самосвалы тоже можно поменять. И, может быть, это будет проще сделать, чем спроектировать вашу транспортную схему.
Решение по транспорту и погрузке принимается в целом !
Если одно звено цепи слабое, то вся цепь будет такой же. Это принцип проектирования транспортных схем, на который вы хотите положить. Получите ли вы так оптимальное решение ? Конечно, нет. А подозреваю, что по факту вы и никакое решение не получите. Спроектируете ездющие задом самосвалы, а машинист откажется сдавать назад. Или будет это делать полчаса. Или выяснится, что есть некое ПОТ с запретом или ПДД запрещают или инструкция по эксплуатации самосвала запрещает или его конструкция просто не сможет это выполнить... Мало ли геморроя может быть у плюющего против ветра проектировщика транспортных схем ?
Вы не представляете сколько надо документов пересмотреть и схем просчитать, чтобы сказать: "Да, это допускается, и будет хуже на 60%, чем решение №2. Но я всё равно принимаю решение №1, потому что и потому что..."

Одно дело - пара таких заездов, другое 100 рейсов, третье - 10 000 рейсов...
Транспортная схема не решается на форуме. Это надо самому сделать. Форум может помочь с конкретными решениями.


Покрытие тут дело десятое и легко решаемое.
Разумеется покрытие придётся рассчитывать, а не принимать по мнению форумчан... Например в программе Робур и т.п.
Да есть же автомобильные нормы ОДМ, ОДН... Там наверняка должен быть расчёт покрытия.

Одно из решений - работа зимой, после промерзания поверхности.

И вы как, хотите уложить любые неалмазные некарбоновые нестальные дорожные плиты на слабое основание с небольшим слоем подсыпки песка ?
И 45 т самосвал ?
А даже алмазные... Они же в стыках свариваются вроде бы ? Или просто монолитятся ?
Хорошо, допустим, ПАГ 18, судя по сайтам, рассчитана на автомобиль 50 т ... Так то с хорошим основанием...
Делаем толще подсыпку песка или щебня и смысл в ПАГах при определённой толщине слоя песка исчезает...
Да, уже 20-30 т - это обычная строительная техника, которую может быть плиты и выдержат...
Надо их рассчитывать.

Мне вообще интересно было бы посчитать таки такую плиту на нагрузку. Но сейчас очень некогда. Может быть после 1 сентября появится время.
В СКАДе это просто и быстро, но надо знать армирование и геологию.

Offtop: Извините за эмоции, но как-то так.

Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
доставка сыпучих 30-кубовым самосвалом выгоднее, чем 20-кубовым.
Нет. Почему ? Докажите ?

Рекомендую изменить транспортное средство с автопоезда на что-нибудь поменьше.
Вы просто не рисовали кривую его поворота.
Конечно, есть шарнирные самосвалы поворачивающие почти на 80 градусов. Но так ли они шарнирны, как вам кажется ? На них тоже надо рисовать кривую поворота... И это заморская техника, дороже местной.

Если уж так говорить существует семейство заморских дорогих гусеничных самосвалов. Правда не таких больших, но тем не менее. Конечно неправильно их применять. Но правильно сравнить все варианты...

Да и потом, о чём разговор ? Выложите план с кривыми разворота. Пока не о чем говорить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.08.2014 в 16:55.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 17:11
1 | #11
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


в ОДМ 218.5.002-2008 есть методика расчета для белазов, взята она у военных, как раз для разных карьерных самосвалов. Можно попробовать воспользоваться ею.
geoteh вне форума  