| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Достаточное ли сечение трубы 80х80 для каркаса под Изобуд?

Достаточное ли сечение трубы 80х80 для каркаса под Изобуд?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2014, 12:26 #1
Достаточное ли сечение трубы 80х80 для каркаса под Изобуд?
ailatai
 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 4

Здравствуйте.

Нужно сделать каркас для крепления панелей Изобуд. Это будет наружная лестница.
Я ставлю на балки и косоуры из швеллера 27П стойки из стальной трубы 80х80х4, шаг разный- 1600 мм, максимальный-2100 мм.
Сверху обвязка из такой же трубы.

Достаточно ли сечение трубы, или стоит изменить сечение или шаг?
Есть ли еще замечания по конструкции?

Спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg ScreenShot003.jpg (332.1 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg ScreenShot004.jpg (181.9 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg ScreenShot001.jpg (98.8 Кб, 335 просмотров)

Просмотров: 1455
 
Непрочитано 24.02.2014, 13:55
#2
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от ailatai Посмотреть сообщение
Достаточно ли сечение трубы, или стоит изменить сечение или шаг?
Смотря какие нагрузки будут действовать на этот каркас,мало информации...
Понятно что есть косоур,на него ставим каркас из 80х4,но про нагрузки 0.Сколько весят панели и какие еще будут нагрузки?
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 20:15
#3
ailatai


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 4


Ширина панелей 1200 мм.

Вес панелей 16,26 кг на 1 м длины.
Снеговая нагрузка для Подмосковья.
Ну и люди будут эвакуироваться, в количестве 5 человек.
Других нагрузок не будет.
ailatai вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 12:18
#4
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Нормально всё там
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 13:06
#5
ailatai


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 4


Выпускник, спасибо огромное!
ailatai вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Достаточное ли сечение трубы 80х80 для каркаса под Изобуд?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли подобрано сечение стальной трубы? sikorn Металлические конструкции 9 27.08.2013 13:06
Как изменить сечение несущей трубы? BoraBora Машиностроение 128 16.08.2012 08:34
Сечение футляра трубы Vitush Kraft Инженерные сети 4 23.04.2010 16:55
Как найти эквивалентное сечение круглой трубы Preacher Прочее. Архитектура и строительство 4 22.07.2009 20:13
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 jorik77 Расчетные программы 6 19.06.2009 00:24