Сообщений: 183
|
Какой релиз Мономаха? Ниже картинка из "Колонны" Мономаха 4.2 (декабрь 2007 г.) с армированием на ваши усилия (при Yb2=0.9 и Yb3=0.85) с выделением угловых стержней (опция "армировать как пилон" отключена). Армирование несколько меньше и вполне разумное, проверено вручную, d16 поставлены по конструктивным требованиям.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Zagon, в 4.0 у меня такую же несуразицу показывает
engineer+, видимо 4.2 действительно избавляется от полного бреда, однако нетрудно убедиться что если учесть 16-е, то угловые стержни можно сильно уменьшить (получается 25-е вместо 36-х). Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 21.04.2008 в 07:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135
|
Да какие там 25 и 36, 16 диметра за глаза хватает! даже 12 хватит
Считал по пособию к СП, 52-101-2003, случай внецентренно сжатые элементы, со случайными эксцентриситетами, т.е. при взятии случайного е, момент получаеться больше чем в РСУ, так как у тебя 36 поулчилось при ручном расчете не понятно как то... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135
|
Почему то в СП в примерах по расчету они не учитывают эти коэффициенты, сам не знаю почему, может подскажет кто ?
Но без них получаеться четыре 12 стержня проходит, не думаюе елси учесть гаму2 и гаму3, получиться аж 4 36, 4 шестнадцатых, и более того в формуле тупо стоит площадь арматру общей, т.е неважно растянута она или сжата, тупо считатеться как центральное сжание и вводиться коэффициент ФИ по табл смотреть надо, он особо не влияет чето олоко 0.95 выходит вместо 1, ну так вот к чему это я все))) Что не может так расниться результаты от 4 двенадцатых, до 4-36 + 4-16, понимаю что по кнструктиву растояние не больеш 400 между арматуринами и диаметр 16, в итоге должно выйти 8-16 поидеи! Завтра приду на работу пересчитаю ради интереса), и вообще))) раньеш никто не учитывал это коэф-ты расчетах, напридумывали блин)))) П.С. в Арбате(SCad) все норм получаеться ) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Коэффициент, учитывающий длительность действия статической нагрузки (Yb2 в СНиП или Yb1 в СП), имхо принципиально важен. При кратковременном воздействии бетон способен воспринять бОльшие усилия, чем при длительном - а ведь призмы (кубики) давим по сути кратковременной нагрузкой и далее получаем нормативные и расчетные характеристики соответствующие именно кратковременному воздействию.
Если грубо, без учета случайных эксцентриситетов (которые превосходят эксцентриситеты от действующих моментов, заодно отметим, что влияние прогибов для рассматриваемого случая незначительно), прикинуть рассматриваемое сечение на 566 тс, то получим следующие цифры. Без учета понижающих коэффициентов сам бетон потянет 40*100*148/1000=592 тс - потребуется только конструктивное армирование. С учетом же Yb2=0.9 и Yb3=0.85 (по СНиП) бетон способен воспринять только 0.9*0.85*592=452.9 тс, соответственно суммарная площадь арматуры АIII уже должна быть не менее (566-452.9)*1000/3750=30.17 см2. При более аккуратном учете эксцентриситетов и влияния прогибов по СП (при учете тех же коэффициентов и расчетных сопротивлений по СНиП) выходит As1=As2=20.71 см2 - суммарная 41.42 см2, что достаточно близко к результату Мономаха 4.2. Если аккуратно забить исходные данные в Арбат, результаты должны близко совпасть. Последний раз редактировалось engineer+, 24.04.2008 в 23:16. |
|||
|
||||
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
|
согласен с engineer! у тебя бетон не тянет!Как говорил мой ГИП, при конструирование пилонов и колонн, бетон должен держать нагрузку,а арматура уже в последнюю очередь, если поменяешь марку бетона, то и арматура уменьшится, попробуй, у меня было так 1 раз, помогла замена марки бетона...
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
Прошло 3,5 года с момента последнего высказывания в теме...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|