Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как лечить кладку наружных самонесущих стен, если швы пустые и без арматуры

Как лечить кладку наружных самонесущих стен, если швы пустые и без арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2017, 11:43 #1
Как лечить кладку наружных самонесущих стен, если швы пустые и без арматуры
Yogik
 
инженер
 
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 5

Наружные стены из газосиликатного блока, толщина блока 380 мм. С внешней стороны минвата 100 мм и вентфасад.
Так вот швы и горизонтальные и вертикальные не заполнены полностью (середина шириной см 15-20 пустая, по краям раствор).
Разбирать кладку - не вариант. Армирование предусмотрено арматурй Ф6 - но судя по всему и ее там нет, цепляться ей не за что в швах этих.
Здание монолитно-каркасное. Стены длиной 3,5 метра. Оконные проемы по высоте 8 рядов блока, по ширине 1,5 и 2,0 м.

Думаю штрабить по месту сами швы (со стороны квартиры) и закачивать клей для газосиликата. Швы выполнены толщиной 1,5 см
Арматуру (3-4 прутка) вставлять продольно после клея уже по обе стороны от окон. Получится 3 шва армированных.

Практики, кто сталкивался с подобным, подскажите как лечить такие стены. Может мой вариант и не подходит вовсе?
Просмотров: 2887
 
Непрочитано 04.09.2017, 18:56
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yogik Посмотреть сообщение
швы и горизонтальные и вертикальные не заполнены полностью (середина шириной см 15-20 пустая, по краям раствор)
Кладка сделана правильно. То что нет арматуры совсем уже не хорошо, хотя для чистого заполнения каркаса ... пусть более умные порасскажут.

Пока не увидел в чем Ваша проблема (наверное не просто хотелка 1000% запаса).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 19:32
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Yogik Посмотреть сообщение
Здание монолитно-каркасное.
Если стены ненесущие Offtop: (просто сущие? двойное отрицание) то ничего страшного.
Запенить, делов то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 23:56
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Лечить для чего? Трещины есть? Ятп тут просто заполнение стен в каркасном доме. Жёсткость заполнения при расчетах не учитывалась? Почему думаете не заложено предусмотренное армирование? Важно, чтобы кладка анкеровалась к колоннам каркаса. Также скорее всего следует предусмотреть компенсационные вставки(организовать деф шов поверху заполнения из газобетона).
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2017, 05:11
#5
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Там не сколько несущая способность (тем более,каркас) сколько теплопередача. В #3 решение быстрое и оптимальное.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 10:25
#6
Yogik

инженер
 
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Лечить для чего? Трещины есть? Ятп тут просто заполнение стен в каркасном доме. Жёсткость заполнения при расчетах не учитывалась? Почему думаете не заложено предусмотренное армирование? Важно, чтобы кладка анкеровалась к колоннам каркаса. Также скорее всего следует предусмотреть компенсационные вставки(организовать деф шов поверху заполнения из газобетона).
Это 9 этаж, новостройка.
Трещин не видела. Про жесткость при расчетах - не знаю, ибо я практик, а не проектировщик.
Армирование не заложено - переносили кусок стены (выход на лоджию меняли на зеркальный проем)=швы пустые, арматуры и сеток нет.
Шов под перекрытияем есть - полупустой. "минвата даже на зуб не попадает". Тоже будут зачеканку нормальную.
Анкеровку к монолитным пилонам не могу проверить.

Так то заполненность швов кладки влияет на ее прочность.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Там не сколько несущая способность (тем более,каркас) сколько теплопередача.
Дело не в несущести стен.
Дело в прочности наружных стен, на которых минвата висит снаружи под вентфасадом (сам вентфасад на монолит смонтирован). А она (минвата) имеет свой вес+ветровая нагрузка.

Может быть я и не права, и монтажная пена норм заполнит все швы, сможет заменить армирование кладки наружных стен...
Yogik вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2017, 10:58
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Если заполнение каркаса - под перекрытиями зачеканивать не стоит
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 11:24
#8
Yogik

инженер
 
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Если заполнение каркаса - под перекрытиями зачеканивать не стоит
минватой плотно зачеканивают швы под перекрытиями. Это типовое решение проекта в монолитных домах.
но в моем случае минваты там практически нет - ветер гуляет.
Yogik вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2017, 14:48
#9
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Цитата:
Сообщение от Yogik Посмотреть сообщение
Это 9 этаж, новостройка.
Трещин не видела. Про жесткость при расчетах - не знаю, ибо я практик, а не проектировщик.
Армирование не заложено - переносили кусок стены (выход на лоджию меняли на зеркальный проем)=швы пустые, арматуры и сеток нет.
Шов под перекрытияем есть - полупустой. "минвата даже на зуб не попадает". Тоже будут зачеканку нормальную.
Анкеровку к монолитным пилонам не могу проверить.

Так то заполненность швов кладки влияет на ее прочность.

----- добавлено через ~4 мин. -----

Дело не в несущести стен.
Дело в прочности наружных стен, на которых минвата висит снаружи под вентфасадом (сам вентфасад на монолит смонтирован). А она (минвата) имеет свой вес+ветровая нагрузка.

Может быть я и не права, и монтажная пена норм заполнит все швы, сможет заменить армирование кладки наружных стен...
Запенить швы и с двух сторон сетку Вр5 шаг 200. Сетки связать меду собой (через стену с шагом 800-1000) анкерами.

----- добавлено через ~3 мин. -----
П.с. для надежности можно сетки к несущим конструкциям (колонны, ригель) пришлепать, тоже через анкера.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2017, 14:57
#10
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Запенить швы и с двух сторон сетку Вр5 шаг 200
На второй стороне
Цитата:
Сообщение от Yogik Посмотреть сообщение
минвата висит снаружи под вентфасадом
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2017, 16:02
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Не понимаю почему коллеги высказываются за пустоту в середине шва.
В СП 15 про такую пустоту ни слова. А рассчитывается стена по СП как с полностью заполненными клеем или раствором швами.
Даже если СТО НААГ на газобетона заполнение и разрешает такие швы, то это противоречит СП.

Стены без армирования, конечно, можно и нужно рассчитать. Подозреваю, что по итогам расчета стены понесут до высоты 2,5 м.
В первую очередь, на объекте должен быть авторский надзор и подпись автора РД в актах скрытых работ.

Имхо, стены перебрать, добавить армирование и анкеровку в пилоны согласно сто или по своему.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как лечить кладку наружных самонесущих стен, если швы пустые и без арматуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТТК на блочную кладку стен. Помогите найти! Lkn2903 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.02.2015 00:24
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? Alexand_r Прочее. Архитектура и строительство 39 03.01.2012 09:37
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Ищу пример проекта наружных стен Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.10.2010 18:11