Непрочитано 14.02.2017, 09:47 #1
Есть ли основания для замены оконного блока
со3Dатель
 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77

Добрый день!
Товарищу произвели монтаж арочных оконных блоков в арочные проемы с четвертями.
В результате монтажа получилось, что радиус арки окна несколько больше радиуса арки четверти, т.е. очертания окна не соответствуют очертаниям проема.
Изнутри ширина монтажного шва в пределах допуска ГОСТ 30971-2012.
Т.е. нормы по монтажному шву соблюдены, но снаружи эстетически окно выглядит некрасиво.
Существует ли норматив, в котором прописано, что очертания арок окна и проема должны совпадать.
И вообще, возможно ли "убедить" компанию, устанавливающую окна, в необходимости замены такого окна?


Фото во вложении для примера и понимания. Реальное фото приложить пока не могу, но фактически несовпадение радиусов реального окна намного больше, чем на представленном фото.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: окно.jpg
Просмотров: 107
Размер:	61.5 Кб
ID:	183669  

Просмотров: 1614
 
Непрочитано 14.02.2017, 09:59
| 1 #2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Тут ведь еще вопрос в том, что круглое, а что - нет, и должно ли было быть круглым по проекту...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 00:03
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от со3Dатель Посмотреть сообщение
несовпадение радиусов реального окна намного больше, чем на представленном фото.
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
вопрос в том, что круглое, а что - нет
Согласен с juri18, по фото видно, что очертания проема арки - описывает сложная для описания кривая / парабола
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 01:01
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от со3Dатель Посмотреть сообщение
Существует ли норматив, в котором прописано, что очертания арок окна и проема должны совпадать.
Нет.
Цитата:
Сообщение от со3Dатель Посмотреть сообщение
Изнутри ширина монтажного шва в пределах допуска ГОСТ 30971-2012.
Т.е. нормы по монтажному шву соблюдены, но снаружи эстетически окно выглядит некрасиво.
Из этого можно заключить, что накосячили не оконщики, а каменщики (изнутри арка одной кривизны, снаружи другой).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 07:25
#5
Почти человек

Почти художник
 
Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80


Закрыть наличником по периметру, со смещением к центру.
Почти человек вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Есть ли основания для замены оконного блока

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Меняю на LISPе длину динамического блока, а линии остаются на месте (есть ручка "Растянуть") ? semsem LISP 14 19.08.2015 09:43
Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD avp77 SCAD 91 15.04.2014 07:54
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
Крепление оконного блока при стене из сэндвич-панелей ITroy Конструкции зданий и сооружений 1 19.08.2010 11:07