| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет усиления фундаментной плиты

Расчет усиления фундаментной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2013, 21:20 #1
Расчет усиления фундаментной плиты
Alexspartakman
 
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 30

Здравствуйте , столкнулся с таки объектом- фундаментная плита под резервуаром накренилась на 2 градуса , требуется усиление фундаментов, дабы избежать большего крены. Усиляем сваями РИТ, расчет производим в комплексе Лира. Что мы делали: сначала задали фундаментную плиту ,в центре приложили равномерную распределенную нагрузку, и задали узлам перемещение равное крену ( в радианах), задали грунт- посмотрели результаты перемещений и усилия Rz отпора грунта ( показало в принципе реальную картину на сегодняшний момент). По этому усилию помноженную на грузовую площадь и решили подбирать сваи.Вручную посчитали по грунту и по материалу. В лире задавали их просто точкой КЭ 51 с жесткостью сваи . В результате- равномерная осадка по всему контуру фундаментной плиты! Как ? Ведь ранее был задан крен на 2 градуса, получается сваи выправили крен- осадку показала 17 мм по всей плите .. ? или я неправильно задаю в принципе всю конструкцию?

И еще для ручного расчета в каком соотношении надо было брать усилия которые приходятся на саму плиту и сваи? один конструктор посоветовал в соотношении 15 на 85 соответственно, но в тоже время старый конструктор 50 на 50...

Или сваи надо было задавать стержнями? и тогда как учесть боковое трение ? спасибо всем , кто откликнется ..
Просмотров: 3747
 
Непрочитано 28.07.2013, 21:42
#2
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Свая заменила отпор грунта для соответствующей грузовой площади плиты (с креном). И если сваи подбирались по одинаковой осадке, то расчет это и показал.
pavber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 23:58
#3
Alexspartakman


 
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 30


А по сути это верно? ну сваи же должны были просто оставить те же перемещения?
Alexspartakman вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 09:26
#4
Марат 1985


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 14


А в Robote не пробовали считать
Марат 1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 12:54
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


без учета последовательности возникновения процессов (использования монтажа) считать дальше полученного крена смысла нет, да и не понятно, зачем было крен получать заданием перемещений, ну а дальше детали, за счет скольки и каких узлов (армирование после такого "финта" проверялось?)? И почему картина была бы не близкой к реальной, если задано перемещением, а не нагрузкой или осадкой основания, например.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 12:07
#6
Alexspartakman


 
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 30


Не работал никогда в стадии монтажа, а перемещения задавались, чтобы как-то учесть крен, поскольку вручную коэффициенты постели грунта, поскольку при наклонном задании изначального положения , Лира грунт начинала ругаться. Есть уроки о стадии монтажа, или пособия почитать?
Alexspartakman вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 12:34
#7
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


я не пойму, вот Вы получили усилия, на которые хотите произвести усиление, чего Вы еще хотите добиться, в принципе?

А еще хотелось бы узнать, известна ли причина, с последствиями которой Вы боретесь?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 22:59
#8
Alexspartakman


 
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 30


Хотели проверить ручной расчет свай в Лире, как изменятся осадки , и верен ли в принципе сам расчет в данной ситуации, просто в первый раз сталкиваюсь с креном , вот решил проверить свой алгоритм расчета. Предполагаемая причина -карстовые грунты , дополнительно геологические изыскания не производились - только на 1991 год- до 10 метров водонасыщенные пески.
Alexspartakman вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 05:26
#9
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Так Вы "замените" весь существующий фундамент на свайный, если есть необходимость прорезать карст, а то как-то по тексту складывается ощущение, что Вы с одной стороны хотите установить сваи. Только не опасно ли взрывать под сущ. сооружением? Может, надо что-то более мягкое по динамике?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 09:31
#10
Alexspartakman


 
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 30


Извините, если не ясно выражался, сваи будут располагаться по всей площади незанятой резервуаром ( без демонтажа). Взрывать не так опасно, по крайней мере такой способ усиления фундаментов довольно распространен- это было пожелание заказчика, подрядчик уже готов, ждет нас. Крен выправляться не будет, боимся в случае замачивания грунтов осадки близлежащего здания - главная задача- предотвратить дальнейшую осадку.
Alexspartakman вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 10:03
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


я думаю, что сваи нужно расставлять независимо от старого фундамента, т.е. не учитывать его (всю нагрузку на вновь устраиваемые сваи, если это возможно), а вот существующий фундамент (где свай нет) стоит проверить при зависании на сваях, опять же если есть сведения о конструировании/изготовлении существующего фундамента, иначе такое обследование понадобится. Т.е. если есть желание считать, то считайте существующую плиту на свайном основании без крена.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет усиления фундаментной плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты на продавливание. Irina11 Основания и фундаменты 33 23.03.2017 13:08
Расчет монолитной фундаментной плиты cardinalus Основания и фундаменты 43 24.12.2013 23:00
Расчет фундаментной плиты с "корытом" Engineer IA SCAD 2 30.12.2010 21:40
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00