| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение аэродинамического коэффициента по СП 20.13330.2016

Определение аэродинамического коэффициента по СП 20.13330.2016

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2018, 09:49 #1
Определение аэродинамического коэффициента по СП 20.13330.2016
bartus
 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233

Собираю ветровую нагрузку на стены здания, очертание в плане - прямоугольник с уступами. Хочу учесть уступы по пункту В.1.8 СП 20.13330.2016.
Пытаюсь применить принципы пункта с участками K, L, M, расстояниями а и прочее к моему случаю. В результате получилась такая картина (см. вложения).

Для начала отложил величины участков М->L (L-условно, без интерполяции) в направлении от уступа к приложенной силе V, а также величины участков А->B->C в направлении действия силы, и у меня возникает недопонимание.
Для участка L коэф. Сe следует определять линейной интерполяцией, правильна ли моя логика на следующем рисунке (синяя заливка)?
Откладываем сначала М, держим "в уме" длину участка L, а с обратной стороны начинаем откладывать A,B,C и на первом "наложении" какого-либо из участков (А или В или С) с участком L (в моем случае это В), переходить от Ce на конце участка "М" к Ce на конце участка "B".

Верно ли это?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В.1.8.png
Просмотров: 72
Размер:	22.6 Кб
ID:	200718  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос.png
Просмотров: 78
Размер:	26.1 Кб
ID:	200719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос2.png
Просмотров: 65
Размер:	21.1 Кб
ID:	200720  


Последний раз редактировалось bartus, 30.03.2018 в 10:03.
Просмотров: 2503
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение аэродинамического коэффициента по СП 20.13330.2016

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона ДмитСергеич Конструкции зданий и сооружений 16 14.11.2014 23:39
Определение коэффициента влияния формы сечения при m>20 Klo Металлические конструкции 3 16.05.2014 18:16
Определение со при расчете на поперечную силу по СП SergeyMetallist Конструкции зданий и сооружений 42 03.11.2011 17:51