Как правельно состыковать два швеллера по длинне (см. вложения)
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
Регистрация: 25.01.2007
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 4849
|
|
||||
Конструктор (начинающий) Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44
|
Эта балка будет являться коньком в стропильной крыше. Пролет балки 7.8 м. Момент 6 т.м.. Заказчик против изготовления фермы. Так вот я стою перед делемой использовать два швеллера №18 как показано на рисунке, или два швеллера №24 объединив их в коробчатое сечение.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Два швеллера в коробчатое сечение. А лучше в двутавровое, рёбра будет куда варить.
Цитата:
Для сравнения: швеллера 27 (один сам по себе) - Wu = 308 см^3, Wv = 37 см^3, G = 28 кг/м двутавр 30Б1 (СТО АСЧМ 20-93) - Wu = 424 см^3, Wv = 59 см^3, G = 32 кг/м двутавр 26Б1 (ГОСТ 26020) - Wu = 312 см^3, Wv = 41 см^3, G = 28 кг/м Последний раз редактировалось sibedir, 22.06.2011 в 11:52. |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
По машиностроительным меркам (я машиностроитель) швеллеры №18, приведённые на рисунке, при М = 6тм и W=307 не пройдут по прочности. Кстати, при такой схеме полки, находящиеся в середине, маловато влияют на момент сопротивления, зато вес добавляют. Швеллеры №24 в коробку (или двутавр) - по прочности проходят.