Как в программе кросс задать толстую заливку тощим бетоном под фундаментной плитой?
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте! Плита размерами 40х20м на полутвердой глине. Под одним из углов фундаментной плиты обнаружен мусор, после демонтажа которого осталась локальная яма глубиной 2 м относительно подошвы фунд. плиты и размерами в плане 5х5м. Есть мысль забетонировать эту яму бетоном В7,5, но непонятно как внести эту информацию в программу кросс для определения коэф. постели. У кого-нибудь опыт есть, не поделитесь? Может создать дополнительный ИГЭ с характеристиками бетона?
Просмотров: 1830
 
Непрочитано 30.05.2017, 06:34
#2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Как вариант, задать отметку плиты ниже действительной на 2 метра (толщина бетонной подливки).
Вес подливки и грунта в пределах 2 метров задать нагрузкой на плиту плюсом (после экспорта из скад).
Дополнительно учесть осадку 2 метров грунта, что вопрос неоднозначный, т.к. часть (5х5м) бетон, а оставшаяся часть - грунт. Но тут можно поанализировать - если осадка далека от предельной, может и нет особого смысла заморачиваться.

Другой вариант - принять другое решение по извлечению мусора с дальнейшим заполнением
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 10:20
#3
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


На мой взгляд налить кучу бетона под одним из углов плиты не самое хорошее решение: угол на бетоне, возможно, будет оседать меньше прочих и это даст вклад в неравномерность осадок.
В любом случае кросс довольно грубая прикидка по деформациям.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 10:35
#4
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
На мой взгляд налить кучу бетона под одним из углов плиты не самое хорошее решение
Не видя общей картины, я бы тоже не рекомендовал, но, с другой стороны, кардинально выигрышной альтернативы, суд я по всему, нет - тут скорее к технологам вопрос, как уплотнить замену в сложившихся условиях

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
В любом случае кросс довольно грубая прикидка по деформациям.
Ну да, максимальный КП по краям плиты + противоположно максимальная осадка в центре плиты даст примерно одинаковый результат, чем бы ТС не грузил плиту
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в программе кросс задать толстую заливку тощим бетоном под фундаментной плитой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать твердое тело в месте сопряжения колонны с плитой? jopt SCAD 19 24.04.2023 22:54
Ошибка импорта фундаментной плиты в КРОСС Инкуб SCAD 1 16.03.2017 17:20
Продухи под фундаментной плитой asiento Основания и фундаменты 3 17.02.2013 14:45
Сопряжение стен бассейна с фундаментной плитой Michael SGV Основания и фундаменты 11 22.06.2011 21:05
Как задать модуль упругости для алюминия в программе Lira Алекс_А Лира / Лира-САПР 2 20.04.2009 21:00