Установка вставки электроизолирующей на газопроводе
будущий технолог
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 4631
|
|
||||
будущий технолог Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 69
|
Изначально так и стояли ВЭИ. Например труба 325. От отвода 9,6 метра до вставки. Как говорит ЭХЗшник, этот участок газопровода остается не защищенный. Все подземные трубопроводы ГРС под катодной защитой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 982
|
Вообще, если разобраться, то у Вас ВЭИ необходима для разделения ЭХЗ линейки и площадки. На площадке могут быть свои подземные трубопроводы которые будут под своим ЭХЗ. И вот тут чтобы разделить блоки от подземки - ставим на входе блоков ИФС (выход из блоков по 200-250 мм как я понимаю есть).
Получаем логическое решение. |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
AlexKey, приложите фрагмент чертежа, непонятно откуда получается 8 метров. Вообще, для удобства эксплуатации, после выхода из земли сначала ставят запорную арматуру и только потом ИФС.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изменить точку вставки блока | Apelsinov | AutoCAD | 43 | 04.02.2022 18:34 |
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке | Kvush | SCAD | 10 | 06.04.2017 17:20 |
Отображение точки вставки атрибутов у блока | Cren | .NET | 1 | 10.10.2016 13:51 |
Изменение точки вставки блока | v_alex | AutoCAD | 5 | 10.04.2006 13:01 |
Как задать точку вставки элемента? | Александер | Программирование | 24 | 24.10.2005 12:53 |