Помогите советом. Во время строительства 18эт. монолитного дома строители, дойдя до 6 этажа, обнаружили, что не хватает 24 тонны арматуры (на 6этажей с подвалом), это примерно 5% от объема, заложенного в проекте. Валят на нас, якобы мы неправильно посчитали. Мы проверили проект, расхождения есть небольшие, но не 24т. Наш сметчик говорит, что при разработке сметы закладывается 5-10% запас на арматуру, да и В СТО АСЧМ в табл. 1 допускаемые отклонения по массе 5%, но как-то нужно это доказать заказчику. Сталкивался ли кто с такой проблемой и каковы были причины?
Просмотров: 27210
 
Непрочитано 03.05.2017, 16:03
#21
Громозека


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 23


У меня был случай,
проектировщики в спецификации не правильно указывали расход арматуры. Когда сели пересчитывать поштучно каждый стержень по раскладке, оказалось что пропустили целые ряды арматуры. Плюс, как в вышесказанном, был выполнен "раскрой" арматуры, после которого образовывался большой отход арматуры.
Громозека вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2017, 10:32
#22
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Добрый день
Учитывает кто то % на сварку от массы арматуры?
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2017, 10:40
#23
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Добрый день
Учитывает кто то % на сварку от массы арматуры?
А как иначе. Я беру % на сварные стыки (но, естественно, не для всех конструкций). Для плит закладываю 5% на сварные стыки.
Считать кол-во стыков и не учитывать стыки вообще считаю ошибкой (для больших плит неучёт составляет десятки погонных метров)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2017, 11:02
#24
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А как иначе. Я беру % на сварные стыки (но, естественно, не для всех конструкций). Для плит закладываю 5% на сварные стыки.
Считать кол-во стыков и не учитывать стыки вообще считаю ошибкой (для больших плит неучёт составляет десятки погонных метров)
5% откуда вы берете? каким нормативом регламентируется

Последний раз редактировалось jenya813, 13.06.2017 в 11:39.
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2017, 12:16
#25
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Сказал что сейчас пересчитаю объем бетона, вычтя из него объем арматуры. После этого вопрос с недостачей снялся.
Вы всё врёте. Любой сметчик(инженер-строитель) знает, что объем арматуры из объёма бетона любой конструкции НЕ ВЫЧИТАЕТСЯ. Внимательно читаем "Техническую часть" сборника ФЕР(ТЕР) 81-02-06-2001 "Бетонные и ж/б конструкции монолитные", раздел 2. Offtop: Из объема бетона вычитается только объём жесткой арматуры. Что такое "жесткая арматура" - объяснять нужно?
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли учитывать запас, при расчете расхода арматуры в КЖ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как нужно учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю? Грунт насыпной. pusha2002 Основания и фундаменты 48 19.08.2022 17:10
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? DDlis Расчетные программы 20 14.04.2019 00:07
Нужно ли в расчете учитывать растянутую ненапрягаемую арматуру? Jenero Железобетонные конструкции 6 02.11.2016 13:52
Нужно ли вычитать объем арматуры , когда подсчитываешь объем бетона? SerStar Железобетонные конструкции 11 21.10.2010 11:19
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35