Самому себе мои рассуждения напоминают сказку про самовытягивание барона Мюнхгаузена за волосы, так тем более, хочется поскорее развеять заблуждения. В формуле (Г.9) СП 43 для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны, учитывается N - продольная сила (минимальная) в колонне. Но в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны, т.е. суммарная сила на контакте базы и подливки (в сжатой зоне) будет Nкол+М/z, где z-расстояние от оси растянутых болтов до ц.т. сжатой зоны (ну или b*x*Rb). Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 20.05.2017 в 09:28.
Просмотров: 15791
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2017, 06:26
#21
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


нормальная сила - тоже наша абстракция.
А шпоры в плоскости рамы для сэндвич-сарая пролетом 18 метров выглядят как то некошерно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 07:32
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


В данном случае можно учесть и работу анкеров на сдвиг.
А вообще-то СНиП "заточен" под серьёзную промку с пролётами более 30 м и мостовыми кранами.
Отсюда и все требования. Для конструкций типа ЛСТК свои требования.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 09:10
#23
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вообще-то СНиП "заточен" под серьёзную промку с пролётами более 30 м и мостовыми кранами.
Не надо фантазий. В данном документе есть раздел "Область применения" и там нет никаких указаний ни про промку, ни про пролет более 30 м, ни про мостовые краны.


А отличительной особенностью ЛСТК является не малость нагрузок и напряжений в элементах, а:
1. соединения на саморезах
2. тонкостенность элементов в следствии чего необходим учет местной потери устойчивости части сечения элементов.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2017, 19:10
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вообще-то СНиП "заточен" под серьёзную промку с пролётами более 30 м и мостовыми кранами.
"серьезная" промка как раз легко прижимается собственным весом в отличии от легких зданий (и не обязательно ЛСТК)

а в документе речь идет не про "серьезную промку" а вообще про колонны зданий и оборудование.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 04:58
#25
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Эпюра которую рисуют в учебниках (треугольник в сжатой зоне и силы в анкерах) строго говоря неверная в принципе. Анкеры затягивают почти под предел несущей способности, так что база обжата всегда а эпюра трапециевидная - сжатие под всей базой с линейным перекосом.
К слову расчетные формулы получаются одинаковые (усилие затяжки внутреннее и уравнения равновесия те же), просто это немного не корректно и плохо для понимания
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 05:44
#26
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Эпюра которую рисуют в учебниках (треугольник в сжатой зоне и силы в анкерах) строго говоря неверная в принципе.
в других учебниках рисуют "железобетонную" эпюру с прямоугольной сжатой зоной. И при этом высота сжатой зоны ограничивается дополнительным условием
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 08:14
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
в других учебниках рисуют "железобетонную" эпюру с прямоугольной сжатой зоной. И при этом высота сжатой зоны ограничивается дополнительным условием
Причем такая эпюра приводится только для расчета анкеров. Меня всегда удивляло: почему, собственно? Почему нельзя учитывать обмятие бетона (раз это вполне реальный фактор) при расчете опорных плит, ребер - всех тех элементов, которые подбираются в зависимости от давления под плитой ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 08:15
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
"серьезная" промка как раз легко прижимается собственным весом
Именно! Поэтому и не было необходимости проверять рядовые колонны на сдвиг от Q.
ЛСТК банально может "сдуть" ветром. Поэтому их нужно надёжно прикрутить к фундаменту.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:15
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Первая эпюра представляет собой прямоугольник с инткесивностью q1=N/A. а вторая состоит из двух раных треугольников, но с максимальной интенсивностью разных знаков q2=+-M/W. Последний факт означает, что общая прижимная сила численно останется без изменений, но ее равнодействующая сместится в сторону действия момента.
  1. Определимся: равнодействующая ВСЕХ сил и равнодействующая ТОЛЬКО сил сжатия - не тоже самое. Первая равна продольной силе в колонне, вторая при наличии момента всегда больше неё (если считать "+" сжатие).
  2. Сила трения зависит ТОЛЬКО от сжимающих сил. Почему силу трения предлагаете вычислять от равнодействующих ВСЕХ сил? Как растягивающие силы могут изменить силы трения?
  3. Принцип суперпозиции тут использовать некорректно, т. к. сила трения по природе своей нелинейна при переходе от сжатия к растяжению.
  4. Если сплошную базу заменить ветвевой (удалить среднюю часть плиты - и это уже ветвевая база), то нормы тут же разрешают учитывать момент при расчёте сжимающих сил.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Почему нельзя учитывать обмятие бетона (раз это вполне реальный фактор) при расчете опорных плит
- где написано, что нельзя?

Последний раз редактировалось eilukha, 22.05.2017 в 09:25.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:43
#30
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


С вашего позволения внесу свои пять копеек. То же думал про трение в сжатой зоне и оно там есть и оно работает с этим спорить я бы не стал. Но вот будет ли она стабильной при порывах ветра и пр.? Кто то проводил какие-то эксперименты, что бы оспаривать Нормы? В СНиПе написано значит надо исполнять, а то можно дойти и до раскрепления сжатого пояса балки за счет трения о плиты, ведь оно же там есть, правда?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:52
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
можно дойти и до раскрепления сжатого пояса балки за счет трения о плиты
- это запрещено нормами прямым указанием.
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
оспаривать Нормы
- пока оспариваю толкования на требования норм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 10:09
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Определимся: равнодействующая ВСЕХ сил и равнодействующая ТОЛЬКО сил сжатия - не тоже самое. Первая равна продольной силе в колонне, вторая при наличии момента всегда больше неё (если считать "+" сжатие)
Да просчитайте же, наконец, какой нибудь пример. Будет понятно, что момент никак не влияет на суммарное давление под плитой - он только меняет характер эпюры и, соответственно, положение равнодействующей.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Принцип суперпозиции тут использовать некорректно, т. к. сила трения по природе своей нелинейна при переходе от сжатия к растяжению.
Принципиально весь расчет по существующим методикам не вписывается в научные теории. Именно в обоснованных упрощениях и состоит инженерный подход.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если сплошную базу заменить ветвевой (удалить среднюю часть плиты - и это уже ветвевая база), то нормы тут же разрешают учитывать момент при расчёте сжимающих сил.
А вот это уже довольно грубая ошибка - замена решетчатой конструкии сплошностенчатой и наоборот далеко не всегда корректа.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где написано, что нельзя?
Прямого запрета, вроде, и нет, но нигде такой подход не рассмотрен, хотя при обследовании он мог бы иногда помочь избежать усиления. А вообще я вот так с ходу и не припомню в нормах словосочетаний типа "не допускается", хотя, наверное, они все же есть.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:03
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Единственная форма эпюры под плитой рассматриваемая в нормах* - прямоугольник, соответственно нет оснований использовать иное для расчёта плиты. Логичнее запретить треугольную эпюру, как изначально неверную из-за предпосылки работы бетона на растяжение и приклеивания плиты к бетону.

* - учебники, справочники, серии к нормам не относятся.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:21
#34
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Единственная форма эпюры под плитой рассматриваемая в нормах* - прямоугольник, соответственно нет оснований использовать иное для расчёта плиты.
????? Ну хоть норму укажите.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:33
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну хоть норму укажите.
СП 63. Закладные.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:42
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
норму укажите
- пособие по анкерным болтам.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:48
#37
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Offtop: Удивили.. толчем воду в ступе..
особливо IBZ (считаю озвученный подход справедлив при эксцентриситете в пределах опорной базы)


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В формуле (Г.9) СП 43 для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны, учитывается N - продольная сила (минимальная) в колонне. ... . Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
- ответ заложен в аннотации к формуле (Г.9) - Q и M не зависят друг от друга (при действии Q, момент отсутствует):
Цитата:
Сдвигающую силу для стальных сплошных колонн, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевых колонн) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов

Последний раз редактировалось olf_, 22.05.2017 в 12:01.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 12:04
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
... в жестких базах...еще и ...момент, который дополнительно прижимает базу колонны..Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
Допустим, в колонне N=0 (якорь для дирижопля с подъемной силой, равной весу колонны). И временно М=0. Представим, что болтов как таковых нет, все на горизонтальных направляющих, не дающих колонне опрокинуться. Легкое боковые усилие в базу колонны разгонит колонну по рельсам до световой (в отсутствии воздуха).
Может ли момент М (чистый момент для чистоты эксперимента) остановить колонну? Конечно - базу заклинит в направляющей. Даже если верхняя поверхность будет смазана гусиным жиром (типа растянутый болт не может тормозить).
Таким образом, есть допприжим от момента.
Насчет правильности учета - вопрос философический. Можно и учесть. Чего в этом правильного - не знаю. Разумнее такие и без того "скользкие" вещи упрощать в запас.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 12:23
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"скользкие" вещи упрощать в запас
- скорее всего этот подход использован в нормах. Тем не менее не понятно, почему для баз ветвевых колонн "прижим" от момента учитывается, для сплошных - нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 12:30
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
-...не понятно, почему для баз ветвевых колонн "прижим" от момента учитывается, для сплошных - нет.
Видимо при разделенной базе степень "скользкости" расчетов снижается чуть ли не до 0 - ведь под плитой ветви давление надежно определимое и в натуре равномерное. Почти. Практически. В-общем, можно и расслабиться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в базах не учитывается прижим от момента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ? Dub Основания и фундаменты 14 09.06.2016 10:10
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Где учитывается облицовка, отделка крылец? futb01ist Прочее. Архитектура и строительство 23 03.02.2015 05:31
Почему не при расчете узла в Лира-стк не учитывается что шев проложен с двух сторон? CagoBukoB Лира / Лира-САПР 3 15.12.2014 13:15
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26