23.05.2018, 09:42 | #1 | |
Организация (разветвление) системы Заземления
Электроснабжение и КИПиА
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
||
Просмотров: 11552
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Какая то очень примитивная схема. Сюда бы добавить несколько ВРУ, несколько очагов заземления, заземление молниеприемников, функциональное заземление, несколько систем уравнивания потенциалов. Вот тут и получим несколько интересных моментов. И окажется что желтые линии (указанные как недопустимые) будут появляться неизбежно
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Я специально сделал в dwg. Старался выполнить как можно проще и наглядней. Пожалуйста предлагайте варианты. Или можете начертить свой "схемотехнически" правильный чертеж. Я абсолютно не претендую на звание подготовленного проектировщика. Когда я заканчивал учебу Автокад у нас только появился
По моему именно в этом и заключается основная тонкость в проектировании системы заземления. И ее действительно необходимо прорабатывать и анализировать что куда по какому пути потечет, а не "заземлять" как угодно все подряд лишь бы соединить... Как меня в свое время учили некоторые "сознательные" электрики фразами типа "обязательно не забудь все оборудование соединить проводниками заземления" , а потом пошло-поехало, то от сварки где-то трубопровод искрит, то слаботочка вылетает, то перемычки заземления горят, то еще что-нибудь не приятное вылезет... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Цитата:
Самый простой пример: Кабельная трасса проходящая между 2 помещениями. Она должна быть присоединена к ДСУП с обоих концов. К этим же ДСУП присоединяются корпуса щитов, приводов и тд. Вот уже перемычка для протекания уравнивающих токов. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
У кабельной трассы нет проводника PE. Это просто металлоконструкция. Например лестничные лотки/короба/трубы. Ну а как проложены проводники к ДСУП разных помещений от ГЗШ не так уж важно.
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Например ПУЭ: 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику. Последний раз редактировалось RIG1978, 23.05.2018 в 16:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Другими словами сделали бы ДСУП. А теперь таких таких помещений у вас допустим полсотни. В каждом своя ДСУП. И протяженные коммуникации присоединены к нескольким ДСУП одновременно.
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
ГЗШ столько, сколько источников питания (поправка ВРУ или ГРЩ). Если источник питания (ВРУ или ГРЩ) один, то и ГЗШ одна, все остальное это шины РЕ . Т.е. шины PE которые стоят в щитах, получающих питание от ВРУ (или ГРЩ) , не ГЗШ, а именно шины РЕ. Главная заземляющая шина — шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравни- вания потенциалов. Последний раз редактировалось RIG1978, 24.05.2018 в 09:47. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
3 вопроса по ИЖС...
1. Нормативный документ по устройству заземлителя - типовые схемы на основании примерных данных о типе грунтов и требуемом сопротивлении ЗУ. 2. Как делать заземление при установке ВРУ на опоре - сразу делать расщепление нуля на ВРУ или делать повторное заземление на вводе в здание 3. При установке ВРУ на опоре - какие требования к его заземлению? (в т.ч. при наличии ОПН) |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
542.4.1 Примечания 1 Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник к главному заземляющему зажиму (шине), если они электрически связаны с ним через другие защитные проводники. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заземление технологического оборудования и трубопроводов | RIG1978 | Инженерные сети | 14 | 13.03.2018 21:49 |
Заземление электрофицированного ЖД моста | Ky3hell | Электроснабжение | 5 | 09.09.2015 22:07 |
Нужно ли заземление в моем случае? | romadjan711 | Электроснабжение | 11 | 06.11.2014 05:44 |
Как сделать заземление во взрывоопасной зоне? | Geniy_Dzydo | Электроснабжение | 19 | 08.11.2012 18:55 |
Вопрос электрикам: заземление генератора | ekzersist | Электроснабжение | 3 | 25.10.2007 04:25 |