Как увидеть два витка резьбы под гайкой (внутри пакета), СП 70.13330.2012 п.п. 4.6.14
and.rey
 
инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 551

Не имею опыта проектирования фрикционных соединений на болтах с контролируемым натяжением, но жизнь заставляет. Выступаю со стороны проектной организации, в рамках авторского надзора.
Прошу помощи в следующем вопросе. Имеется следующий пункт в СП 70.13330.2012.

4.6.14 Независимо от способа натяжения болтов ответственное лицо в течение не более двух смен должно произвести наружный осмотр всех поставленных болтов и убедиться, что все болты соединения имеют установленную маркировку и одинаковую длину; под головки болтов и гайки поставлены шайбы; выступающие за пределы гаек части болтов имеют не менее одного витка резьбы с полным профилем над гайкой или двух витков резьбы под гайкой (внутри пакета); осевые усилия натяжения болтов...

Вопрос в том, что я не понимаю, как можно наружным осмотром установить, что "выступающие за пределы гаек части болтов имеют ... двух витков резьбы под гайкой (внутри пакета)"?

Поиском нашел следующие темы, но они немного о другом.

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112625

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80735

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79644

Итак, друзья, какие будут мнения?

Upd. Нашел старый документ.

Нало отдать должное советской школе проектирования. В старом документе

http://dwg.ru/dnl/7909
Рекомендации и нормативы по технологии постановки монтажных соединений металлоконструкций. 1988

этот пункт более соответсвует здравому смыслу:

21.5 Независимо от способа натяжения контролер должен прежде всего произвести наружный осмотр всех поставленных болтов и убедиться, что все болты имеют установленную маркировку, под все головки и гайки поставлены шайбы; выступающие за пределы гайки или контргайки части болтов имеют не менее одного витка резьбы с полным профилем; на собранном узле имеется клеймо бригады, выполнявшей эти работы. Количество болтов, подлежащих контролю... далее по тексту.

Offtop: в который раз убеждаюсь, что старые нормативы более продуманные, чем современные

По теме, - отвечаю сам себе на заданный вопрос, - требовать " имеют ... двух витков резьбы под гайкой" не буду.

Если есть другие мнения, прошу поделиться.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА

Последний раз редактировалось and.rey, 04.07.2016 в 20:31. Причина: Нашел дополнительную информацию
Просмотров: 3674
 
Непрочитано 04.07.2016, 21:57
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


раскрутить и измерить штангенциркулем) Или просто открутить гайки и посмотреть, сколько в пакете осталось витков.
 
 
Непрочитано 12.07.2016, 19:34
#3
lexabelic

ДМЗ
 
Регистрация: 29.09.2011
Донецк
Сообщений: 820


Или к торцу стянутого пакета приложить болт с надетой шайбой и посчитать витки...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
в который раз убеждаюсь, что старые нормативы более продуманные, чем современные
Потому что современные нормативы и не продумывают.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как увидеть два витка резьбы под гайкой (внутри пакета), СП 70.13330.2012 п.п. 4.6.14

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 russ Металлические конструкции 1 23.07.2014 10:28
Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"? and.rey Конструкции зданий и сооружений 12 27.02.2014 18:21
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17