| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей нагрузки сваи

Определение несущей нагрузки сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2013, 16:26 #1
Определение несущей нагрузки сваи
EGORRRRR
 
Регистрация: 07.08.2012
Сообщений: 3

Подскажите пожалуйста, какую нагрузку сможет выдержать 8 м железобетонная свая квадратного сечения 300х300, если при забивке последнего метра на каждые 10 см погружения приходилось 18-25 ударов молота массой 3 т.
Просмотров: 5738
 
Непрочитано 07.05.2013, 16:35
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


где-то от 0 до 120 тс
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 07:04
#3
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А почему от 0?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 08:43
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Точнее сказать сложно =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 08:45
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А вы пучение забыли!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 09:01
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Ну пучение увеличивает несущую, а не уменьшает =)
тогда уже не пучение, а карст
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 09:30
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ну да, ну да
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 22:42
#8
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


А какова высота падения ударной части? Тип молота (трубчатый/штанговый/а может это вообще гидромолот)? Удары рабочие/холостые?
А вообще, для общего случая - можно утверждать, что более 50 тс.

ЗЫ: Какое, нах, пучение ниже точки промерзания?!
mini вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 23:02
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


пучение выше
Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
точки
промерзания
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 23:07
#10
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


сваи в 90% НИЖЕ точки промерзания.
за фото спасибо.
mini вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 23:08
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


дык трение по боковой на глубине промерзания
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 06:33
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
сваи в 90% НИЖЕ точки промерзания.
Это смотря какой регион строительства у вас! У нас глубина промерзания - 3 метра (по вашей аналогии 90% ниже - это сваи 30 м длины?) вот эти то 3 метра и будут драть сваю вверх! И если например свая длиной 6 м а пучит ее на 3-х метрах - то знаете бывает тогда так как на фоточках вверху!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 15:54
#13
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


И как при такой глубине промерзания вы защищаете ростверк от сил морозного пучения грунта? Ведь проектом предусматриваются какие-либо мероприятия (песчаная подушка, теплоизоляция, засоление грунта и т.п.)?
mini вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 16:00
#14
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


2 метра. Прокладываем трубки, по которым зимой циркулирует горячая вода, как в батарее дома.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 05:26
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
И как при такой глубине промерзания вы защищаете ростверк от сил морозного пучения грунта?
При эксплуатации теплых зданий это значение снижается - иногда и в 2 раза. В общем случае - если не проходим глубину сезонного промерзания - то либо воздушный зазор - либо слой сминаемого материала под подошвой - пенопласта мягкого какого нибудь, если проходим глубину промерзания - то в принципе ничего особенного - обмазка гидроизоляцией - и все.

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
2 метра. Прокладываем трубки, по которым зимой циркулирует горячая вода, как в батарее дома.
Угу тогда лучше батареи чугунные укладывать под подошву сразу - а счет за отопление - жильцу! Да и так же веселее - всю жизнь в болоте жить! Да и планете не даете замерзнуть!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 08:21
#16
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Решение с батареями проходит согласование в экспертизе.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 10:00
#17
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Решение с батареями проходит согласование в экспертизе.
Мда, интересно - пройдет или нет? Честно говоря такое решение для меня новое, если не лень - подробнее можете о нем рассказать?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 10:21
#18
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Табличка с надписью : "Sarсasm"
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 10:59
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Табличка с надписью : "Sarсasm"
Уф-ф отлегло! А то я уже думал что какое то ноу хау в строительстве!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 09:21
#20
REALFOX

Деструктор
 
Регистрация: 24.11.2010
Ярославль
Сообщений: 23


Лююююдиии, а подскажите как грамотно (культурно) послать, сами знаете куда, долбоящера, который хочет на винтовые сваи а-ля 108/6 поставить домину 12х28м два этажа+мансарда, ж/б перекрытия, пеноблоки
REALFOX вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей нагрузки сваи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Как сохранить в образе экрана нагрузки на сваи в SCADе? Dimitriy8686 SCAD 7 29.08.2011 09:23
точное определение нормативной нагрузки Karkass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.10.2010 00:29
Расчет каркаса с грунтом GAS Расчетные программы 77 02.06.2009 00:50
Определение снеговой нагрузки для пристройки. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2005 22:32