Что такое сечение кабеля?
topstas
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92

topstas вне форума Вставить имя

Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий - Линии групповых сетей
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 - 1,5

Пуэ требует для жилых зданий сечения кабелей и проводов, а не сечение жил.
Эксперт при проведении экспертизы электропроводки замеряет сечение жилы и говорит что провод не соответствует требованиям ПУЭ.
Что такое жила?
Что такое провод?
Что такое кабель?
Что такое сечение жилы?
Что такое сечение провода?
Что такое сечение кабеля?

Последний раз редактировалось topstas, 28.11.2017 в 10:56.
Просмотров: 13138
 
Непрочитано 13.12.2017, 20:03
#161
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 225


Цитата:
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
алюминий монтировать в домах давно уж нельзя
скоро будет опять можно
https://www.elec.ru/news/2017/11/21/...lya-zhily.html
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.12.2017, 20:42
#162
Tregart


 
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 130


Ох и оторвать бы руки таким нормотворцам...
Tregart вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.12.2017, 19:07
#163
Кондратий Тихонович


 
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 171


И хлебало разбить
Кондратий Тихонович вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.05.2018, 16:26
#164
Toff


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 8


Для тех кто ещё не заснул и одним глазом отслеживает ситуацию с моей электропроводкой.
Была проведена ещё одна экспертиза. На этот раз измеряли сопротивление жилы.
Для кабеля, который по документации 1,5 мм2 сопротивление оказалось почти 17 Ом/км (допустимо по ГОСТ 12,1 Ом/км), для кабеля который по документации 2,5 мм2 сопротивление 10,3 Ом/км (допустимо 7,41 Ом/км).
Toff вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.05.2018, 18:05
#165
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 436


Цитата:
Сообщение от Toff Посмотреть сообщение
Была проведена ещё одна экспертиза. На этот раз измеряли сопротивление жилы.
Экспертиза в рамках судебного дела?
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.05.2018, 18:32
#166
Toff


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Экспертиза в рамках судебного дела?
Да.
Toff вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.05.2018, 18:43
#167
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 436


Цитата:
Сообщение от Toff Посмотреть сообщение
Да.
Молодцы. Удачи в суде. В общем ситуация типична. Так называемый ТУшный кабель паршивого качества
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 15:36
#168
topstas


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Toff Посмотреть сообщение
Для тех кто ещё не заснул и одним глазом отслеживает ситуацию с моей электропроводкой.
Была проведена ещё одна экспертиза. На этот раз измеряли сопротивление жилы.
Для кабеля, который по документации 1,5 мм2 сопротивление оказалось почти 17 Ом/км (допустимо по ГОСТ 12,1 Ом/км), для кабеля который по документации 2,5 мм2 сопротивление 10,3 Ом/км (допустимо 7,41 Ом/км).
это другое дело. По таким документам понятно что кабель своей функции не выполняет, вернее выполнить при желании не может. С этим и к производителю сразу можно обращаться с претензией.
topstas вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.05.2018, 20:13
#169
Toff


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 8


Суд выигран!

А по поводу производителя. Производитель на кабеле не указан в нарушении всех ГОСТов и Технического регламента Таможенного союза

Последний раз редактировалось Toff, 21.05.2018 в 20:23.
Toff вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.05.2018, 21:46
#170
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,504


Цитата:
Сообщение от Toff Посмотреть сообщение
Суд выигран!
а что теперь? перекладка проводки?
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.05.2018, 21:51
#171
Toff


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 8


Теперь ждём апелляции
А потом да, ремонт...
Toff вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.06.2018, 17:46
#172
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 112


Расскажу и я о своём "горе": смонтировали в КТП кусок кабеля, якобы ВВГ-3*50. Включили... Через пару часов БАДА-Бум! Стали разбираться: сечение кабеля, измеренное штангелем, еле-еле дотягивает до 35 мм2! Звоном на завод "ОдессаКабель", они нам втирают вот это же фуфло про "ифигтивное сечение" и про "сверхпроводящую медь". Когда-то, во времена ГОСТов (и ГУЛагов!), медь для проводников делалась максимально возможной чистоты, и соответственно по проводимости этой меди составлялись вот эти таблицы допустимых сечений. Теперь, видите ли, излишне хитрож.....ые производители добавляют в медь какую-то дрянь, что провод потом не согнешь, и по цвету жила напоминает что угодно, но не медь. И на этом основании они свою медьсодержащую смесь объявляют чуть-ли не высокотемпературных сверхпроводником и даже эту недо-медь фактически воруют у энд-юзера.
ИМХО, ворам надо руки рубить на площадях, а тексты эти, про "номинальное сечение, не подлежащее измерению", следует трактовать только в сторону увеличения фактического сечения
babay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что такое сечение кабеля?

КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? Алексей_Л. Металлические конструкции 4 05.07.2017 12:39
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 45 10.09.2014 08:25
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? Тигран88 Металлические конструкции 20 30.06.2014 15:20
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
СКАД выдает завышенные сечения элементов! shuvaligator SCAD 15 09.11.2008 13:54

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||