Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какие плиты применяются в траншеях?

Какие плиты применяются в траншеях?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2017, 11:28
Какие плиты применяются в траншеях?
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 143

Alextururu вне форума Вставить имя

Добрый день Уважаемые форумчане .
При прокладке кабелей в траншеях применяются механическая защита из кирпича или плит, так вот вопрос о том что это за плиты бетонные или железобетонные и если есть серия на них или гост, чтобы можно было сослаться в спецификации
Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2017-12-01_11-07-50.jpg
Просмотров: 87
Размер:	100.6 Кб
ID:	196352  

Просмотров: 1558
 
Непрочитано 01.12.2017, 17:08
#21
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
в проект заложены именно 250х500 и 400х500
Мне одному кажется, что для защиты кабеля при подземной прокладке это слишком маленькие ж/б плиты?
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.12.2017, 19:24
#22
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 311


Меньшего размера - это только тротуарная плитка. Работы по покрытию кабеля идут за 100 п.м. кабеля, поэтому здесь без разницы размеры плит. Стоимость плит будет разниться только в материалах.
mak# вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.12.2017, 19:54
#23
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 337


Я считал, что жб плиты необходимы для защиты кабеля от механизированного воздействия. А тут такой размер плит, что как то не понятно как они что-то могут защитить. Экскаватор ее даже не заметит.
А если плиты придется укладывать с помощью спец техники. То в смете нужно учитывать и машиниста и технику и топливо.
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2017, 08:38
#24
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Я считал, что жб плиты необходимы для защиты кабеля от механизированного воздействия. А тут такой размер плит, что как то не понятно как они что-то могут защитить. Экскаватор ее даже не заметит.
А если плиты придется укладывать с помощью спец техники. То в смете нужно учитывать и машиниста и технику и топливо.
От экскаватора мало что может защитить. Основная функция скорее сигнальная как и у кирпича. Альтернативы не лучше. Те же асбестоцементные трубы разваливаются от любого чиха. Крупноформатные плиты требуют привлечения кранов для укладки, а сметные расценки их не учитывают. Кроме того кабельная трасса не идеально ровная. Она во первых уложена небольшой змейкой. Во вторых для монтажа муфт делаются уширения. В-третих на трассе много поворотов с определенными радиусами и углами. В этом случае при использовании крупноформатных плит потребуется разработка дополнительных ж/б элементов. Очень сильно усложняется монтаж. Увеличивается объемы земляных работ, усложняется эксплуатация и ремонтные работы. В большинстве случаев для кабелей среднего напряжения это не рационально

Сейчас активно применяют плиты ПЗК. Они легче в укладке и эксплуатации и практически полностью вытесняли кирпич, и ж/б для кабелей среднего напряжения. Довольно активно применяется защитносигнальная линия. Она кстати довольно сносно защищает от экскаватора
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2017, 10:19
#25
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 337


Добрый день.
Мы применяли ж.б. плиты размером не меньше метра. Укладывали краном и иногда экскаватором (да, с нарушением ТБ). Все, что Вы писали про сложность, да все делали, но я считаю, что оно того стоит, за то эксплуатация спит спокойно. Плиты у нас считали строители и в расчетах учитывали несущую способность, но там было множество пересечений с соседними коммуникациями и проезжей частью.
Ж.Б. плита защитит кабель от экскаватора намного лучше, чем ПЗК, конечно если будет нормального размера. В противном случае лично я не вижу в ней никакого смысла.

ПЗК лучше и информативнее чем кирпич -согласен хорошая вещь. Но в тех случаях где допускается его применение и последующее вскрытие траншеи будет вручную.

Ленту применять можно только в случаях:
2.3.83.
....
Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий
выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабель-
ных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворя-
ющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сиг-
нальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными
муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также
на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.
* По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2017, 11:19
#26
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Мы применяли ж.б. плиты размером не меньше метра. Укладывали краном и иногда экскаватором (да, с нарушением ТБ). Все, что Вы писали про сложность, да все делали, но я считаю, что оно того стоит, за то эксплуатация спит спокойно. Плиты у нас считали строители и в расчетах учитывали несущую способность, но там было множество пересечений с соседними коммуникациями и проезжей частью.
Ленту применять можно только в случаях:
2.3.83...
Нет документов требующих использование большеформатных плит. Считать плиты в грунте нет большого смысла, так как непонятна схема работа, неизвестны требования по нагрузке. В составе дорожной одежды посчитать можно, но опять же на такой глубине влияние будет не значительным. При пересечении с коммуникациями целесообразнее применять трубы. Мы такие плиты тоже отдавали строителям. Но в общем то ничего не считалось. Армирование по минимальному проценту. Толщина так же минимальная 50мм. Так же порой брали плиты заводского изготовления те же УБК-5. Но это в зависимости от возможностей местных ЗЖБИ.

Не надо путать сигнальную линию и защитно-сигнальную. Это очень разные вещи.
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2017, 11:49
#27
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Нет документов требующих использование большеформатных плит. Считать плиты в грунте нет большого смысла, так как непонятна схема работа, неизвестны требования по нагрузке. В составе дорожной одежды посчитать можно, но опять же на такой глубине влияние будет не значительным. При пересечении с коммуникациями целесообразнее применять трубы. Мы такие плиты тоже отдавали строителям. Но в общем то ничего не считалось. Армирование по минимальному проценту. Толщина так же минимальная 50мм. Так же порой брали плиты заводского изготовления те же УБК-5. Но это в зависимости от возможностей местных ЗЖБИ.

Не надо путать сигнальную линию и защитно-сигнальную. Это очень разные вещи.
Согласен с Вами. Четких требований нет кроме толщины и необходимости армирования. Все отдается на совесть и усмотрение Подрядчика...
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какие плиты применяются в траншеях?

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой jola Конструкции зданий и сооружений 8 13.07.2012 13:04
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Выбор расчетной схемы плиты msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 27.06.2010 13:36

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||