Нужно ли считать сейсмику в несейсмичном районе (6 баллов) при грунтах III категории?
Ivan3891
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267

Проект представляет собой строительство пятого этажа из металлоконструкций над существующим четырехэтажным зданием. Также в проекте появились один пристроенный и один внутри здания лифты.
Тип грунтовых условий по просадочности - первый.

Нужно ли считать сейсмику в несейсмичном районе (6 баллов) при грунтах III категории?
Просмотров: 2490
 
Непрочитано 23.10.2013, 11:45
#2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Если здание не повышенного уровня ответственности - то нет, не нужно.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 11:47
#3
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Если здание не повышенного уровня ответственности - то нет, не нужно.
Здание общежития. И как бы мне сослаться на пункт действующей нормы? - а то ведь сколько людей, столько и мнений.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 11:52
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


прим. 4 в табл. 1 СНиП II-7-81 и карта А для вашего случая
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 11:56
#5
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
прим. 4 в табл. 1 СНиП II-7-81 и карта А для вашего случая
Премного Вам благодарен! Спасибо!!!
P.S! Тему можно закрывать, я так думаю.