Отступление от ПУЭ. Выбор кабеля по ТУ производителя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2011, 17:03 #1
Отступление от ПУЭ. Выбор кабеля по ТУ производителя
пончеГ
 
Проектирую ДЭС
 
Москва
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 101

Не первый раз сталкиваюсь с тем, что производитель дает значения длительно допустимого тока существенно больше, чем это прописано в ПУЭ. Конкретно речь идет о кабеле ПвБП на 10 кВ. По ПУЭ на ток 308А надо брать кабель 150 мм2, а по данным производителя хватит и 95го. Допустимо ли ссылаться в данном случае на данные производителя? Больше интересует как к этому отнесется инспектор, который будет принимать ЭУ в работу, в проект и экспертизу это не пойдет.
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
Просмотров: 4192
 
Непрочитано 30.08.2011, 17:16
#2
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


пончеГ, мне думается в ПУЭ не с потолка требования писались. Плюс кабель 10кВ, если мне память не изменяет током в 60кВ испытывают. Выдержит этот ток ваш кабель али нет?
А примет-не примет от инспектора зависит. Может и глаза закрыть. А потом - рраз и авария. И начнут крайнего искать...
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 17:29
#3
пончеГ

Проектирую ДЭС
 
Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
<phrase 1=


как раз-таки с потолка. там нет данных о кабелях с полиэтиленовой изоляцией. 60кВ - это напряжение, речь не о нем)
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 17:31
#4
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


пончеГ, ну если вы уверены, что взято с потолка,плюс что кабель выдержит, то флаг вам в руки.
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 17:51
#5
пончеГ

Проектирую ДЭС
 
Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
<phrase 1=


спасибо за дельные советы. еще мнения есть?
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 18:33
#6
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от пончеГ Посмотреть сообщение
спасибо за дельные советы. еще мнения есть?

Есть.
Где ты нашел в ПУЭ "ток 308А надо брать кабель 150 мм2"?
В моем экземпляре ПУЭ почему то 95мм2 для 330А написано...
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 06:46
#7
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


ГОСТ на кабели посмотри и возьми токи оттуда.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 08:42
#8
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


ПУЭ пишет про кабели с обычной ПВХ изоляцией, а есть и другие ПВХ композиты, сшитый полиэтилен...
Так-что смотри (если применяешь какой-то конкретный кабель конкретного производителя) что пишет производитель в ТУ.

Offtop: P.S.
Кстати, а вы замечали, что у кабеля с изоляцией из полиэтилена в земле допустимые токи ниже чем в воздухе? Интересно почему
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 11:43
#9
пончеГ

Проектирую ДЭС
 
Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
<phrase 1=


Main Urod, табл. 1.3.6. кабель трехжильный.


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
ПУЭ пишет про кабели с обычной ПВХ изоляцией, а есть и другие ПВХ композиты, сшитый полиэтилен...
Так-что смотри (если применяешь какой-то конкретный кабель конкретного производителя) что пишет производитель в ТУ.
ну вот, в этом и вопрос. я просто подумал, может есть какое-нибудь письмо РТН например, что в случае отсутствия необходимых данных в пуэ, можно руководствооваться ТУ
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 11:49
#10
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от пончеГ Посмотреть сообщение
Main Urod, табл. 1.3.6. кабель трехжильный.
Офигеть! А я то думал у него отрицательное количество жил.
ПУЭ. Таблица 1.3.6
сечение 95мм2 в самом конце для трехжильных кабелей - 330А
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 13:29
#11
Petrov-Vodkin


 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Кстати, а вы замечали, что у кабеля с изоляцией из полиэтилена в земле допустимые токи ниже чем в воздухе? Интересно почему
Потому что кабель большого сечения (с соответствующей нагрузкой) уже начинает подсушивать вокруг себя почву.
Petrov-Vodkin вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 13:34
#12
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
Offtop: Потому что кабель большого сечения (с соответствующей нагрузкой) уже начинает подсушивать вокруг себя почву.
а почемуж для ПВХ не так?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 13:45
#13
Petrov-Vodkin


 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123


Почему же не так. Всё так.
Подсушивает почву вокруг себя и хуже охлаждается соответственно. Получается, что на воздухе допустимый ток оказывается больше.
Ели не ошибаюсь, это от большого сечения зависит, а не от типа изоляции. Не могу найти, где я это вычитал...
Petrov-Vodkin вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 14:37
#14
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от пончеГ Посмотреть сообщение
речь идет о кабеле ПвБП
Это кабель с изоляцией со сшитого полиэтилена , такие кабели выдерживают более высокую температуру чем кабели с инной пластмассовой изоляцией , поэтому необходимо руководствоваться параметрами производителя .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 14:42
#15
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
Почему же не так. Всё так.
Подсушивает почву вокруг себя и хуже охлаждается соответственно. Получается, что на воздухе допустимый ток оказывается больше.
Ели не ошибаюсь, это от большого сечения зависит, а не от типа изоляции. Не могу найти, где я это вычитал...
Откроем ПУЭ. В земле всегда больше. У производителя(например Электрокабель Кольчугино) до 95 квадрат так-же. А после 95 в земле меньше... Так-что ПУЭ всё таки ошибается? Или как? Поэтому и получается, что ищем у производителя, а не в ПУЭ(по крайней мере я )
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 09:18
#16
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Можете также попросить у производителя сертификат на кабель.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Отступление от ПУЭ. Выбор кабеля по ТУ производителя

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор питающего кабеля станции пожаротушения Ворон Электроснабжение 20 21.08.2011 17:57
Отступление от требований ПУЭ Zets Инженерные сети 6 26.07.2011 14:08