Добрый день, коллеги!

Прошу вашей помощи и совета относительно возможности(невозможности) домоноличивания плиты балкона к существующей монолитной железобетонной плите. Варианты узлов которые я предлагаю на ваше рассмотрение приложены ниже. Так сложилась ситуация, что на сегодняшний день строители "подзабыли" выполнить несколько балконов в составе монолитной плиты перекрытия. Сверху устроены уже 3 этажа. Можно ли так выполнить балконы или будет всем спокойнее если от них вообще отказаться?

Заранее благодарен за ваши ответы.

Вложения
Тип файла: pdf Перекриття вузли.pdf (1.16 Мб, 378 просмотров)

__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:

Последний раз редактировалось Bogdanus1, 06.11.2012 в 10:49.
Просмотров: 5029
 
Непрочитано 05.11.2012, 21:03
#2
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Я бы делать этого не стал:
1 Старый и новый бетон совместно работать не будут, как ни старайся "породнить" их друг с другом
2 При оголении арматуры сущеструющей плиты не обойтись без "ударного-вибрационного" инструмента, что приведет к появлению в существующем бетоне микротрещин и отслоению бетона от арматуры. А как скажется всё это через годы - одному Богу известно
3 Анкеры (сечение Г_Г) на мой взгляд работать не будут - мал угол наклона. И подозреваю, что при каком-нибудь ремонте через несколько лет они кому-нибудь помешают и этот кто-нибудь их попросту срежет
Вот как-то так.
Всё сказанное - сугубо личное мнение никого ни к чему не обязывающее
357 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2012, 21:12
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


где стены не мешают - разбить кусок плиты на ширину балкона, заармировать по проекту и залить. делали несколько раз, стоит.

где стены мешают можно засверлиться и сажать верхнюю арматуру на хим.анкера (HILTI) - просчитать всё с 2х кратным запасом на всякий случай - такой вариант тоже делали и тоже стоит
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 00:37
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Чтобы не оголять существующую арматуру плиты, возможно, подойдет такой вариант - см. вложение. Для верхнего уголка обеспечить плотное примыкание к верхней и боковой грани существующего балкона.

Может быть, можно еще лучше (проще)...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Усиление.dwg (66.7 Кб, 2329 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 06.11.2012 в 00:56.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 10:56
#5
Bogdanus1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
где стены не мешают - разбить кусок плиты на ширину балкона, заармировать по проекту и залить. делали несколько раз, стоит.

где стены мешают можно засверлиться и сажать верхнюю арматуру на хим.анкера (HILTI) - просчитать всё с 2х кратным запасом на всякий случай - такой вариант тоже делали и тоже стоит
Хотел бы уточнить как долго стоит все то, что описано Вами выше? По поводу хилти у меня сомнения, так как их композитные смолы(на которые идет вклейка арматуры и анкеров ) имеют ползучесть и нет понимания как они себя поведут через n-количество лет. На вертикальных стержнях это особо не имеет значения, а на горизонтальных, тем более в данном случае я очень сомневаюсь.
__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 11:03
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


на хим.анкерах стоит уже лет 10 =) говорю же, коэф-т спокойного сна = 2
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 15:35
#7
Max Lisovskiy


 
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 4


Помогите уважаемые специалисты !!
Суть вопроса – есть квартира (дом хрущевка 1968г, стена кирпич) на основание балкона - старая балконная плита 0,8х3,1. Плитка и старая стяжка сняты, толщина плиты 9 см. Визуально плита в нормальном состоянии без видимых разрушений, трещин и тд. Вся балконная конструкция срезана, осталась только плита. В примыкающей к плите стене сделано три отверстия по 40 см глубиной, в них вставлены и забетонированы «12» швеллера лежащие на плите. Швеллер лежит таким образом – « [ «. Длина швеллера 170 см – 40 см забетонировано в стене, 80 см лежит на плите, и 50 выходит за плиту. Швеллера на конце сварены еще одним швелером и образуют единую конструкцию типа буквы «Ш» Между швеллерами залита стяжка с керамзитом, армированная метал сеткой и арматурой. То есть получилась новая плита.
Вопрос - несущая способность конструкции?
Хочу поставить мет-пласт окна, конструкция тяжелая 500 кг. Возникают сомнения – выдержит ли старая плита нагрузку или вся нагрузка пойдет на новую плиту.
Max Lisovskiy вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 16:26
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Max Lisovskiy Посмотреть сообщение
Хочу поставить мет-пласт окна, конструкция тяжелая 500 кг
10-тикамерный стеклопакет с 11 стеклами что ли?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 17:05
#9
Max Lisovskiy


 
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
10-тикамерный стеклопакет с 11 стеклами что ли?
5-ти камерный профиль с 2х камерным стеклопакетом (3 стекла)
Площадь остекления 15 м.кв. Вес 1м.кв стеклопакета 30 кг .Посчитайте.
Плюс профиль.
Max Lisovskiy вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 17:11
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


действительно, при высоте 3м получается в районе 500кг. не думал..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 17:21
#11
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Max Lisovskiy, Толщина стены, в которой забетонировали швелера? Сколько этажей выше вашего? Плиты перекрытия опираются на стену с балконом? Ширина штрабы, в которой замонолитили швелера?

Швеллеры 12 - выдержат (при надежном защемлении). Прочность и прогиб - в норме. Новая плита передаст частично нагрузку на старую плиту, прогиб будет еще меньше. Проблемы могут возникнуть в месте защемления в стену (а могут и не возникнуть, нужен расчет) - мало данных...
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 06.11.2012 в 17:33.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 17:29
#12
Max Lisovskiy


 
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Max Lisovskiy, Толщина стены, в которой забетонировали швелера? Сколько этажей выше вашего? Плиты перекрытия опираются на стену с балконом? Ширина штрабы, в которой замонолитили швелера?
толщина стены 50 см, у меня последний 5-й этаж, перекрытия сверху кажется лежат на балконной стене, швеллер замуровали не в штробу, а в отдельное отверстие примерно 200х200 или 150х150

Практически успокоили. Но все равно интересно какие нужны данные и какие могут быть проблемы

Последний раз редактировалось Max Lisovskiy, 06.11.2012 в 17:36.
Max Lisovskiy вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 17:51
#13
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


С прочностью швеллеров проблем нет. Проблемы с устойчивостью балкона - впритык достаточно пригруза от стен и перекрытий. И со смятием кладки над местом заделки в стену - проходит впритык (для кладки из кирпича М100 на растворе М50). Нагрузка принята от собств. веса керамзитобет. плиты, + полезная (от людей, или мебель) 200 кг/м2, + вес остекления по краю консоли.
Там хоть над средним швеллером не окно?

В принципе, старая балконная плита должна помочь решить вопрос в вашу пользу .
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 06.11.2012 в 17:56.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 17:46
#14
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Max Lisovskiy Посмотреть сообщение
у меня последний 5-й этаж
1. Соответственно и крыша потребуется под 5 квадратов. Её конструкция и опирание?
2. Боковые стенки 1,3 метра под остекление или глухие?
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 13:18
#15
Max Lisovskiy


 
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
1. Соответственно и крыша потребуется под 5 квадратов. Её конструкция и опирание?
2. Боковые стенки 1,3 метра под остекление или глухие?
крыша будет утепленная, опирается на сваренную конструкцию, конструкция приварена на швеллера.
боковые секции хочется по стекло
Max Lisovskiy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Имеет ли право на существование такой вариант домоноличивания балконной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Имеет ли право на жизнь такой узел фермы? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 29 04.10.2011 14:39
Имеет ли право на жизнь такой каркас? Konstruktiv54 Конструкции зданий и сооружений 5 08.02.2011 09:28
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32