| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему у серийных подкрановых балок нет рёбер, а по нормам они требуются?

Почему у серийных подкрановых балок нет рёбер, а по нормам они требуются?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.07.2018, 15:33 #1
Почему у серийных подкрановых балок нет рёбер, а по нормам они требуются?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Почему по серии 1.426.2-7 лист 36 у подкрановых балок с высотой стенки 440 мм рёбер не требуется, а по п. 8.5.9 СП 16 они необходимы?
«Притянуть за уши» серийное решение к нормам можно так:
  1. В формуле п. 8.5.1 за h_ef принять удвоенную высоту сжатой зоны стенки (как это делается в п. 8.5.6).
  2. В той же формуле заменить Ry на фактически действующее сжимающее напряжение (как это делается в ф. (97)).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 94
Размер:	178.5 Кб
ID:	204649  


Последний раз редактировалось eilukha, 20.07.2018 в 15:44.
Просмотров: 1130
 
Непрочитано 20.07.2018, 15:47
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


1. Довольно сомнительно.
2. Вполне. Устойчивость обеспечена, если критическое напряжение больше действующего. В идеале действующее = Ry
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему у серийных подкрановых балок нет рёбер, а по нормам они требуются?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему расчетные расходы водоснабжения и канализации по нормам СНиПа и по нормам СП так сильно отличаются? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 26.06.2016 08:24
Расчет прогибов неразрезных балок и балок с жесткими заделками опор Кучер Конструкции зданий и сооружений 9 02.07.2015 14:30
Нивелирование подкрановых балок Student Alexei Обследование зданий и сооружений 10 07.01.2013 21:54
обследование подкрановых балок. Допустимый Ки Marks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.10.2012 12:27