| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.04.2012, 15:59 | #1 | |
Замкнутый круг, куда деть воду с карт Микробиологической ремедиации
DSR
Регистрация: 22.03.2009
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 2849
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Что значит устарел ?
А куда вы хотели сбрасывать первую технологическую воду ? Хотели после своей ТХ её не очищать и чтобы она до речки дошла через грунт ? Так за это до 7 лет дают по УК... Все воды надо очищать и сбрасывать в водный объект или сущ. канализацию.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2009
DSR
Сообщений: 57
|
Дело в том, что конечно же делается гидроизоляция карт из геомембраны. Ведь, понимаете, воду будут не удалять из карты, а специально ее добавлять! Поливать грунт, засеивать семенами и т.д.
PS. Я понимаю, что геомембрана рвется или неправильно склеят, но ведь и дренаж не спасет от этого. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Не должна рваться.
Т. е. оборотное водоснабжение с добавкой % воды каждый цикл из-за испарения ? Насчёт подземных вод тут такое дело. Если они себе спокойно текут ниже УГВ и вы их не трогаете, то даже если там мышьяк и цианистый калий и всё купальщицы погибли, то вас это не касается. Но как только вы их изымаете из грунта в свои здания, сооружения, оборудование, хотя бы и дренажом - сразу появляется необходимость сбрасывать воду. А сброс воды подсудное дело. Кстати, а зачем вам дренаж на период эксплуатации вообще нужен ? Чего-то мне кажется он тут лишний... Обоснуйте ? Или на период строительства ? Тогда по нормам надо временное очистное сооружение. По факту его никто не делает, люди выбирают штрафы. Но в разделе ПОС оно всё равно должно быть дабы пройти экспертизу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2009
DSR
Сообщений: 57
|
Да, вы правильно поняли. Дренаж на период эксплуатации по технологии не нужен, но по СНиПу положен. Наверное, обойдем этот пункт вертикальной планировкой.
В ПОСе обязательно будет дренаж, иначе пленка всплывет просто. Обезвреживать будут только нефтесодер. грунты и только. А они, как мне пояснили, относятся к IV группе опасности. Спасибо большое. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Кроме слова "дренаж" есть ещё много строительных терминов. Не лезьте куда вам не надо... С ПОСом похоже у вас будут проблемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||