20.02.2013, 18:34 | #1 | |
Выброс отработанного воздуха
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 15939
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
В СНиП написано
Цитата:
Цитата:
- столовая это производственное помещение или какое? - в столовой есть местные отсосы? - есть "неприятно пахнущие вещества"? Вопросы спорные. Не хотите "свечек" - укажите в технологической части проектной документации ответы "нет" на все эти вопросы. Всё остальное (портят архитектуру) - лирика. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 12
|
пункт 10.5, 10.4 из выше указанного снипа распространяется на производственные помещения.
у меня же столовая без ,пищеблока, при здании АБК, никаких вредных выбросов, пылегазовоздушной смеси нету, отстос местный. то есть если я правильно понимаю от свечек можно и отказаться, тогда может подскажите по опыту подобные решения менее громоздкие, что же касается лирики, каждый специалист решает свои задачи, в архитектуре не на последнем месте стоит вопрос эстетики, впрочем полемику на этот счет устраивать не намерен). спасибо за участие. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Что значит столовая без пищеблока? Полный готовочный цикл, частичный или у вас просто комната приема пищи? Помещения столовой (готовочная, моечная и т.д. и т.п) однозначно производственные. Выброс можно сделать воздуховодами без всяких ж/б серий.
Вопрос, что лучше - нюхать тушеную капусту или ужасаться от воздуховодов на крыше, задайте заказчику. Обойти можно почти любые нормы, вопрос тут не в технике, а в том, что надо. Мое мнение, ОВ-шники у вас правы, выбросы с местных отсосов нужно выводить подальше от окон и воздухозаборов. С лица воду не пить. Если эстетика противоречит логике, лично я посылаю эстетику. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 12
|
обеденный зал с буфетом( имеется в виду привоз полу фабрикатов, разогрев)
столовая с пищеблоком имеется ввиду полноценная кухня, горячий цех итд итп. в моем случае обеденный зал с буфетом. следовательно не производственное помещение? следовательно этот пункт не распространяется? мне надо менее громоздкое оборудование на кровле, и только то. может быть по собственному опыту можете порекомендовать какие-то альтернативные решения по серийным вентшахтам? Последний раз редактировалось Роман Николаич, 21.02.2013 в 12:20. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Бывают ли откатные противопожарные ворота(например EI60) для тамбур-шлюзов с подпором воздуха ? | drill_man | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.07.2012 16:30 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
Можно ли не учитывать коэфициент инфильтрации в Административном здании ? | damiruska | Инженерные сети | 11 | 02.01.2012 23:30 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |