Какая площадь котельной для офисного здания 1400 м2
Регистрация: 26.07.2009
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 6824
|
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Котельная на природном газе?
Если да, то для теплоснабжения 1400кв.м. навскидку хватит около 200 кВт по газу, а до 360кВт там все проще. Котельную (точнее в таком ключе она называется "теплогенераторная") можно обустроить хоть в пристройке, хоть в самом здании, хоть в цокольном этаже (тут, по-моему, дай Бог памяти, только до 150 кВТ), хоть на крыше. Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям: - объем не менее 15 куб.м., если планируется установить один котел, и не менее 21 куб.м. - если более одного; - высота не менее 2,5м; - площадь остекления из расчета 0,03 кв.м. на один куб.м. объема, но не менее 0,8 м.кв. Добавлено: Но если все же нужно в отдельно стоящем здании, то для определения расстояний следует руководствоваться Главой 16 и таблицами 11-20 Федерального закона 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В этом здании достаточно будет одной "комнаты", отвечающей вышеизложенным требованиям (это все справедливо при мощности котлов до 360кВт). Если же по каким-то причинам, например, при больших теплозатратах на принудительную вентиляцию или какие-либо технологические нужды, не хватит 360кВт, то начнется намного более сложная история. Тут и экспертиза промбезопасности, и не один десяток различных согласований, и вообще - совершенно другие требования (и совершенно другие деньги). Поэтому мой совет: если это здание в 1400 квадратов нужно только отопить и снабдить горячей водой (а на это с головой хватит 360кВт), то нечего заморачиваться с постройкой нового здания для котельной. Достаточно выбрать помещение прямо в здании, отвечающее вышеизложенным требованиям, и обращаться в местную газораспределительную организацию за получением Технических условий на присоединение к газовой сети, а затем в проектную организацию за проектом газоснабжения. Последний раз редактировалось skkkk, 03.09.2013 в 00:30. Причина: Дополнение |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Так вот нет теплогенераторной и тем более котельной до 360 kW. Если следовать СП 60.13330.2012 и его пункту 3.14 сие ни что иное как «индивидуальная система теплоснабжения». Начиная со страницы 22 и в соответствии, с радостным выражением на лице, можете воплотить свой творческий порыв.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Дополнил пост #2, пока дополнял, отвлекался, тут уже поприбавилось новостей
Цитата:
Так-то оно так, но ведь помещение, в котором устанавливается котел надо же как-то назвать? Оно в нашем случае не попадает под определение котельной. Возможные варианты: топочная, бойлерная, теплогенераторная. В нормативных документах не фигурирует никаких определений на этот счет, есть лишь "помещение, где устанавливается котел". И если он устанавливается не на кухне, то мы пишем "теплогенераторная". Это как-то наиболее "инженерно", что ли... Хотя и оба других варианта не являются неправильными, судя по тому, что в нашей газораспределительной организации согласовывают любой из них без вопросов. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Общая площадь здания | SPECHKA | Архитектура | 58 | 13.01.2021 00:00 |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
Какая площадь считается итоговой при сдаче здания Заказчику?? | [email protected] | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.02.2013 18:51 |