Какая площадь котельной для офисного здания 1400 м2
Mike8
 
Регистрация: 26.07.2009
Сообщений: 35

Отдельностоящее здание котельной для двухэтажного офисного здания 1400 м2.
Господа подскажите какая должна быть площадь котельной?
И какое может быть минимальное расстояние здания котельной от здания офиса?
Заранее спасибо за ответ.
Просмотров: 6824
 
Непрочитано 02.09.2013, 23:01
#2
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Котельная на природном газе?
Если да, то для теплоснабжения 1400кв.м. навскидку хватит около 200 кВт по газу, а до 360кВт там все проще. Котельную (точнее в таком ключе она называется "теплогенераторная") можно обустроить хоть в пристройке, хоть в самом здании, хоть в цокольном этаже (тут, по-моему, дай Бог памяти, только до 150 кВТ), хоть на крыше. Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
- объем не менее 15 куб.м., если планируется установить один котел, и не менее 21 куб.м. - если более одного;
- высота не менее 2,5м;
- площадь остекления из расчета 0,03 кв.м. на один куб.м. объема, но не менее 0,8 м.кв.

Добавлено:
Но если все же нужно в отдельно стоящем здании, то для определения расстояний следует руководствоваться Главой 16 и таблицами 11-20 Федерального закона 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В этом здании достаточно будет одной "комнаты", отвечающей вышеизложенным требованиям (это все справедливо при мощности котлов до 360кВт).
Если же по каким-то причинам, например, при больших теплозатратах на принудительную вентиляцию или какие-либо технологические нужды, не хватит 360кВт, то начнется намного более сложная история. Тут и экспертиза промбезопасности, и не один десяток различных согласований, и вообще - совершенно другие требования (и совершенно другие деньги).
Поэтому мой совет: если это здание в 1400 квадратов нужно только отопить и снабдить горячей водой (а на это с головой хватит 360кВт), то нечего заморачиваться с постройкой нового здания для котельной. Достаточно выбрать помещение прямо в здании, отвечающее вышеизложенным требованиям, и обращаться в местную газораспределительную организацию за получением Технических условий на присоединение к газовой сети, а затем в проектную организацию за проектом газоснабжения.

Последний раз редактировалось skkkk, 03.09.2013 в 00:30. Причина: Дополнение
skkkk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 23:11
#3
Mike8


 
Регистрация: 26.07.2009
Сообщений: 35


Спасибо за ответ. Т.е. получается, что требования для офисного здания те же, что и для частных коттеджей?
Mike8 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 23:43
#4
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Так вот нет теплогенераторной и тем более котельной до 360 kW. Если следовать СП 60.13330.2012 и его пункту 3.14 сие ни что иное как «индивидуальная система теплоснабжения». Начиная со страницы 22 и в соответствии, с радостным выражением на лице, можете воплотить свой творческий порыв.
layer вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 01:50
#5
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Дополнил пост #2, пока дополнял, отвлекался, тут уже поприбавилось новостей
Цитата:
Сообщение от Mike8 Посмотреть сообщение
Т.е. получается, что требования для офисного здания те же, что и для частных коттеджей?
В части требований к помещениям для установки газоиспользующего оборудования - да. В других моментах требования незначительно отличаются. Например, для зданий коммунально-бытового назначения, в отличие от жилых, необходимо предусматривать продувочные газопроводы. Квитанции будут дороже, бумаг разных побольше. А так почти то же самое.
Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Так вот нет теплогенераторной и тем более котельной до 360 kW. Если следовать СП 60.13330.2012 и его пункту 3.14 сие ни что иное как «индивидуальная система теплоснабжения».
Так-то оно так, но ведь помещение, в котором устанавливается котел надо же как-то назвать? Оно в нашем случае не попадает под определение котельной. Возможные варианты: топочная, бойлерная, теплогенераторная. В нормативных документах не фигурирует никаких определений на этот счет, есть лишь "помещение, где устанавливается котел". И если он устанавливается не на кухне, то мы пишем "теплогенераторная". Это как-то наиболее "инженерно", что ли... Хотя и оба других варианта не являются неправильными, судя по тому, что в нашей газораспределительной организации согласовывают любой из них без вопросов.
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 09:09
#6
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Цитата:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Так-то оно так
Ну, а я про что?
layer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какая площадь котельной для офисного здания 1400 м2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
Какая площадь считается итоговой при сдаче здания Заказчику?? [email protected] Прочее. Архитектура и строительство 2 22.02.2013 18:51