Непрочитано 20.11.2015, 08:56 #1
Переход в незадымляемую лестницу Н1 под углом 90 градусов
Peter063
 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89

Переход в незадымляемую лестницу Н1 выполняется из лифтового холла через тамбур под углом 90 градусов (см. вложение). Расстояние от двери до угла тамбура 2,23 м. Есть п. 4.4.9 СП 1.13130.2009: "При примыкании одной части наружной стены здания к другой под углом менее 135° необходимо, чтобы расстояние по горизонтали до ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены было не менее 4 м; это расстояние может быть уменьшено до величины выступа наружной стены; данное требование не распространяется на переходы, расположенные во внутренних углах 135° и более, а также на выступ стены величиной не более 1,2 м." Объясните, пожалуйста, нужно ли применять этот пункт СП в данном случае?

Вложения
Тип файла: pdf Переход на лестницу Н!.pdf (11.1 Кб, 269 просмотров)

Просмотров: 3496
 
Непрочитано 20.11.2015, 17:04
#2
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


По логике проблемы вроде быть не должно.
Но если по букве, то см. вложение.
Так же рекомендую обратить внимание на расстояние между проёмами воздушной зоны и соседними оконными проёмами квартир и сравнить их с расстояниями, указанными в приложении Г СП 7.13130.2013.
+ п.4.4.9 СП1.13130.2009:
Цитата:
Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внутренний угол-часть здания.jpg
Просмотров: 238
Размер:	104.9 Кб
ID:	160828  
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2015, 18:58
#3
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Здесь про 135 град. проблем нет. Зато есть:
1. ширина простенка до окон кухни менее 2 м;
2 ширина воздушной зоны менее 1,2 м (по-моему);
3. уберите дверь в воздушной зоне, иначе она не будет открытой.
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 10:35
#4
Peter063


 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
3. уберите дверь в воздушной зоне, иначе она не будет открытой.
Дверь в тамбуре? Но тогда он перестает быть тамбуром.
Peter063 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2015, 14:30
#5
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Peter063, этот пункт СП конечно нужно применять, что за вопрос? В СП нет пунктов "которые не нужно применять". В данном случае вы нарушаете , гражданин. На первый взгляд достаточно уменьшить глубину выступающей части здания до 1,2м (по чертежу место есть).
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 05:26
#6
2shcan


 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 74


получается это не прокатит????
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 300
Размер:	90.0 Кб
ID:	160979  
2shcan вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 16:33
#7
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


2shcan, нет.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 01:04
#8
2shcan


 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 74


А как тогда...как тогда должно быть? Так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20151124-WA0004.jpg
Просмотров: 196
Размер:	101.5 Кб
ID:	161029  
2shcan вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 04:29
#9
2shcan


 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 74


Вот такое расположение по сторонам света,-инсоляция есть везде,-в смысле во всех комнатах где необходимо... Вроде п. указанному в теме не противоречит...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок02.JPG
Просмотров: 109
Размер:	147.1 Кб
ID:	161031  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 112
Размер:	127.8 Кб
ID:	161032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок01.JPG
Просмотров: 175
Размер:	93.4 Кб
ID:	161033  
2shcan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Переход в незадымляемую лестницу Н1 под углом 90 градусов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как у 3D тела (куб) срезать грань под углом 30 градусов? Diogen78 AutoCAD 6 28.05.2014 11:06
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов Евгения_100 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 13:11
Не могу найти серийных лестниц с углом наклона 30 градусов. Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.09.2013 10:54
Максимальная высота марша стальной лестницы под углом 60 градусов? Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2011 14:06
Балка двутавра под углом 35 градусов!? Дима_1975 SCAD 6 29.08.2011 19:50