Непрочитано 22.01.2016, 11:33 #1
Конденсат на стене в месте прохода коаксиального дымохода
ltnchik1405
 
проектировщик
 
Кострома
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 876

Новый дом с АОГВ. Котёл двухконтурный Будерус на 24 кВт. В месте где входит коаксиальный дымоход на глади стены образуется конденсат (ореол вокруг дымохода). Как это исправить?
Просмотров: 3275
 
Непрочитано 22.01.2016, 12:18
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,902


промерзает по наружному кожуху коаксиала. Проход как организован? Воздух с улицы сквозь щель не тянет? Или коаксиал с приточкой по внешнему каналу?
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 12:49
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Утеплить дымоход внутри. На стене тоже небольшую нашлепку из утеплителя можно сделать вокруг дымохода.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 13:15
#4
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 876
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
коаксиал с приточкой по внешнему каналу
ДА.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 13:23
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Котел, наверное, далеко от стены стоит, газы успевают остыть. Как вариант утеплить снаружи весь дымоход.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 13:28
#6
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,902


Тут прикол в другом - горячие газы в центре, а вот холодный воздух по внешней трубе назад тянет и там уже не то что по металлу промерзает, а по существу дыра на улицу, да с постоянным ветерком. Изнутри конечно воздух немного подогревает, да только снаружи эту жесть активно охлаждает. Я бы предложил стену разбабахать, да утеплителем трубу обложить (все едино тока росы в нем будет), ну и саму наружную часть трубы утеплить по самый верх
P.S. Не нравятся мне эти коаксиалы двухпоточные. Вначале подумал коаксиал с внутреней набивкой утеплителем, те вродь неплохо себя ведут.
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Конденсат на стене в месте прохода коаксиального дымохода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Статистика по форуму на 16.01.2013 bargool Разное 1 18.01.2013 23:20
Нужен пример дымохода из асбестоцементной трубы в кирпичной стене. Yakut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 18.05.2012 13:30
Крепление дымохода к наружней стене в многоэтажных зданиях (поквартирное отопление) DenisovSlava Конструкции зданий и сооружений 3 13.03.2012 14:20