Непрочитано 08.09.2008, 08:24 #1
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008)
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

Вознамерился я посчитать наружный слой кирпичной кладки по СТО 36554501-013-2008 "Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен с учетом температурно-влажностных воздействий" (см. даунлоад).

Возник вопрос по поводу Smax (максимальное значение солнечной радиации прямой и рассеянной).

В примере расчета (стр. 9 вторая формула сверху) взято значение 603 Вт/кв.м. Ни как не могу понять почему (маловато по моему).

Считаю для Екатеринбурга (60 град с.ш). Поверхность принимаю вертикально ориентированную на восток/запад.

1) Согласно табл. 9.3 стр 267 Гордеев В.Н. «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения». (см. даунлоад) Smax = 4944 Вт/кв.м

2) Согласно Приложение 7 (Справочное) СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» (на который идет ссылка в СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»)

Среднесуточное кол-во - 206 Вт/кв.м

Smax = 206х24часа = 4944 Вт/кв.м.

3) Согласно Таблица 5 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (на который ссылка в данном СТО).

Суммарная солнечная радиация - 554 МДж/кв.м (за 1 месяц).
1 месяц = 31день х 24 часа;
1 Дж = 0.000277778 Вт×ч/кв.м => 1 МДж = 277,778 Вт×ч/кв.м;

=> За 1 час 554/31/24 = 0,7446 МДж/м2 = 0,7446×277,778 Вт×ч/кв.м = 206,8 Вт×ч/кв.м;
=> За 1 день 206,8×24 = 4963 Вт/кв.м (цифра похожа на 1) и 2) ).

Отсюда вопрос по поводу цифры 603 Вт/кв.м в СТО.
В СТО расчет для Москвы (широта другая), но судя по вышеперечисленным источникам должна быть не меньше 4000 Вт/кв.м

Ваши мысли по этому поводу?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 17.10.2010 в 13:10.
Просмотров: 9726
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 08:38
#2
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Кстати. По данному поводу.

В проекте СНиП «Нагрузки и воздействия» (первая редакция 2007 г) пункт 8.5 идет ссылка на приложение 6, которое, зараза, будет только во второй редакции.

Ни кто не в курсе, появилась ли вторая редакция?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 12:06
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Кто-нибудь выполнял расчет по данному СТО?

Есть тема пообщаться за ошибки (может и не ошибки) и опечатки в данном труде.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 15:34
#4
GARRI


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 16


Попробовали в контрольном примере в формулу вставить длину стены 1 см и получается что ее нужно армировать!!! Есть какие-нибудь мысли по поводу расчета стены по данному документу?
GARRI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 16:04
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от GARRI Посмотреть сообщение
Попробовали в контрольном примере в формулу вставить длину стены 1 см и получается что ее нужно армировать!!! Есть какие-нибудь мысли по поводу расчета стены по данному документу?
Есть подозрение, что и при нулевой длине нужно армировать.

Формула 2.5 данного СТО.
Находим растягивающие напряжения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: формула 2.5.jpg
Просмотров: 841
Размер:	9.8 Кб
ID:	47914
Длина стены в скобках идёт вторым слагаемым умножается на 0,0088 и прибавляется к цифери 0,67 и всё это дело умножается на постоянную (примем так для себя) величину "C".
Судя по примеру 6.1 длина подставляется в метрах (в каких единицах подставляется пришлось см. примеры, ибо в примечаниях к формуле ни хрена не сказано, а надо бы).

длина стены - 0,01 м => 0,67 + 0,01х0,0088 = 0,67 => напряжения 0,670C
длина стены - 1 м => 0,67 + 100х0,0088 = 0,679 => напряжения 0,679C
длина стены - 10 м => 0,67 + 100х0,0088 = 0,758 => напряжения 0,758C
длина стены - 100 м => 0,67 + 1000х0,0088 = 1,550 => напряжения 1,550C

Формально, и при нулевой длине у тебя не хилые напряжения в кладке.
При 10 м они увеличиваются всего в 0.758/0.679 = 1,116 раза по сравнению с 1,0 м длиной.
При 100 м они увеличиваются всего в 1,550/0.679 = 2,283 раза по сравнению с 1,0 м длиной.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 10.11.2010 в 16:23.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 17:17
#6
GARRI


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 16


Да, согласны, что по формуле и стену с нулевой длиной кладку необходимо армировать. Г-образные простенки 6x3x0.25 м нуждаются в армировании 4 диаметра 12 через 4 ряда !!! Кошмар, не стена, а сплошной армопояс! Тк в формуле фигурирует разность температур, а не их значение, то эта картина наблюдается по всей территории страны от севера до юга. Прошу сообщить имеется ли опыт разборок с экспертизой по этому вопросу.
GARRI вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2015, 10:09
#7
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Длина стены в скобках идёт вторым слагаемым умножается на 0,0088 и прибавляется к цифери 0,67 и всё это дело умножается на постоянную (примем так для себя) величину "C".
Судя по примеру 6.1 длина подставляется в метрах (в каких единицах подставляется пришлось см. примеры, ибо в примечаниях к формуле ни хрена не сказано, а надо бы).
А что это за числа 0,67 и 0,0088, что они символизируют?
Курмышанец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 16:21
#8
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
А что это за числа 0,67 и 0,0088, что они символизируют?
Посмотри в СТО 36554501-013-2008, речь о формуле 2.5

Если вопрос про то, каким образом получены такие значения, я не в курсе (не разбирался).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 16:40
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
А что это за числа 0,67 и 0,0088, что они символизируют?
не ищите в этом смысла, в скобках вычисляется безразмерный коэфф-т, если я правильно понял он эмпирический. Был в 20-х числах в ЦНИИСКе по поводу облицовки, разговаривал с Горбуновым. Не все хорошо с этим СТО. Вроде бы как до конца года должны внести изменения в СП 15... и если все сложится сделают к нему пособия или что-то в этом роде.

Цитата:
Сообщение от GARRI Посмотреть сообщение
Да, согласны, что по формуле и стену с нулевой длиной кладку необходимо армировать.
армирование облицовки стальными сетками, как было сказано, по последним опытам только ухудшает ее работу. Но не все корифеи академики с этим соглашаются. Вообще Горбунов мне понравился. Хорошо поговорили. Думал будет дедушка занаученый, а оказался реальный человек с опытом производства и проектирования очень серьезных объектов СССР. Не смотря на его возраст, можно нормально общаться. С многими другими возрастными дело было куда хуже.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на смятие кирпичной кладки sattva Каменные и армокаменные конструкции 28 03.06.2015 12:47
Расчет анкернных креплений в кирпичной кладе Vavan Metallist Расчетные программы 1 16.02.2008 01:29
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет анкеров в кирпичной стене. remaz Каменные и армокаменные конструкции 5 01.12.2005 17:52