23.07.2010, 13:17 | #1 | |
степень огнестойкости монолитного железобетона
Питер
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 12057
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Для конкретного сведения уже дано, а это для общего сведения. Может, пригодится?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ОГНЕСОХРАННОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТО 36554501-006-2006
(ВЗАМЕН: «МДС 21-2.2000 «Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций». «Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня и групп возгораемости материалов» в части железобетонных конструкций. «Рекомендаций по защите бетонных и железобетонных конструкций от хрупкого разрушения при пожаре». «Рекомендаций по проектированию многопустотных плит перекрытий с требуемым пределом огнестойкости». «Рекомендаций по расчету пределов огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций».)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: СТО в пятой строке, МДС - в четвертой. Между прочим. Если автор ещё не видел.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 29.05.2007
Украина, Черкассы
Сообщений: 50
|
У нас в Украине эти нормы не ходят. У нас записано что необходимы натурные испытания. И когда в этом месяце на приемке супермаркета пожарник "в шутку" предложил испытать монолитное перекрытие, разведя под ним костерчик на 45 мин. и посмотреть не упадет ли на голову венткамера, я лично прочувствовал, что противопожарные нормы у нас пишутся исключительно для возможности коррупционных действий Пож. службы. Всем понятно чем $$$ закончилось.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
степень огнестойкости металлоконструкций | dimati | Архитектура | 35 | 24.08.2023 12:27 |
Как назначить степень огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 16.01.2020 09:59 |
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся | сержант | Архитектура | 10 | 08.12.2008 17:15 |
Ищу серию 3.002.1-2 вып.0,1 подпорные стены из монолитного железобетона | Фабио | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.10.2008 13:07 |