| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
В данном случае (см. вложение) не очень понимаю, как можно срубить сваю (самая проблемная допустим в центре) и куда бить дубли )? Центр ростверка (как раз под основной нагрузкой) окажется "висящим", т.к дубль туда не забьешь.
Расстояние между сваями - 2.1d (центральной и крайней). Отклонение центральной сваи больше допустимых (вдоль ряда 30,3 см>0.3d=10.5cм, поперек ряда - 9.3 см<0.3d=10.5cм). Отклонение крайней (правой верхней) сваи также более допустимых (поперек ряда - 8.35 см>0.2d=7cм). Последний раз редактировалось Julianna, 13.09.2017 в 11:29. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Например срубить 138 сваю и рядом с ней дубль. И пересчитать. А 136 оставить
__________________
--- |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Цитата:
Если ростверк достаточно жесткий - думаю можно оставить (но это только мое мнение, подпись то Вам ставить).
__________________
--- |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимые отклонения конструкций в плане | shkaf_ leha | Технология и организация строительства | 27 | 30.08.2016 21:38 |
Отклонения буровых свай от проектного положения | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 5 | 27.01.2014 10:43 |
Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит? | topotun | Основания и фундаменты | 6 | 08.06.2011 08:07 |
Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см | AspirantMK | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.04.2010 17:56 |
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты | Павел114 | Железобетонные конструкции | 4 | 20.11.2008 10:29 |