| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Защита анкерных болтов от коррозии

Защита анкерных болтов от коррозии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2014, 17:00 #1
Защита анкерных болтов от коррозии
olum
 
Kiev
Регистрация: 17.04.2007
Сообщений: 19

в пособии по проектированию анкерных болтов нету данных о защите болтов от коррозии. Оборудование установлено на фундаменты под открытым небом, кто сталкивался как в таких случаях защитить от ржавчины и в тоже время оставить резьбу разборной.
Просмотров: 13536
 
Непрочитано 07.04.2014, 11:39
#2
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Оцинкованную сталь применить, на некоторое время хватит ее.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 15:07
#3
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Подниму тему. Существующие фундаментные болты покрылись за 3 года на улице легким слоем коррозии. Стоит их заменять или достаточно обработать очистителем(ИФХАН 58-ПР) и потом ставить колонны как положено и защищать от коррозии. Диаметр болтов 36мм.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 16:49
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Подниму тему. Существующие фундаментные болты покрылись за 3 года на улице легким слоем коррозии. Стоит их заменять или достаточно обработать очистителем(ИФХАН 58-ПР) и потом ставить колонны как положено и защищать от коррозии. Диаметр болтов 36мм.
Если хотите остаться кристально чистыми и прикрыть свою задницу от прокурора, то заказывайте обследование конструкций в специализированной организации и получайте у них бумаги с печатями и подписями - в том числе и о том, что с фундаментными болтами все хорошо.
Или берите все на себя - тогда просто обработайте болты очистителем.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 05:57
#5
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если хотите остаться кристально чистыми и прикрыть свою задницу от прокурора, то заказывайте обследование конструкций в специализированной организации и получайте у них бумаги с печатями и подписями - в том числе и о том, что с фундаментными болтами все хорошо.
Или берите все на себя - тогда просто обработайте болты очистителем.
Спасибо за ответ. Обследование заказано и сделано, но у обследователей не было инструментария замерить глубину коррозии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0125.jpg
Просмотров: 825
Размер:	215.9 Кб
ID:	173283  
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 08:36
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
но у обследователей не было инструментария замерить глубину коррозии.
по фото коррозия незначительная, ятд достаточно обработать. Вот с полкой профиля что-то не так.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 08:45
#7
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Какая же это коррозия?????!!! Это загар! И я не шучу.

Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Стоит их заменять?
0_о

Последний раз редактировалось lexabelic, 13.07.2016 в 08:50.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 08:46
#8
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вот с полкой профиля что-то не так.
Это траверсу выгнуло и оторвало от колонны из-за воды в чашке. их под замену. сами профили обработка и антикор. Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0124.jpg
Просмотров: 693
Размер:	223.5 Кб
ID:	173287  
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 10:48
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Обследование заказано и сделано, но у обследователей не было инструментария замерить глубину коррозии.
Ну, других обследователей нанимайте. Что вы от форумчан то хотите? Они ваши задницы все равно не прикроют.
Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Это траверсу выгнуло и оторвало от колонны из-за воды в чашке. их под замену. сами профили обработка и антикор.
А вот что окончательно испорчено и подлежит замене - как раз и должно быть написано в Отчете по результатам обследования.
Вы не верите обследователям? А за что вы им тогда деньги платите? Посторонние люди на форуме по вашим фоткам дадут более квалифицированное заключение? Вы в этом уверены?
Короче, на форуме такие решения не принимают. Кто и что бы сделал на вашем месте - значения не имеет. Каждый на своем месте сидит. Ваши проблемы не решаются голосованием на форуме. Это уже как минимум - несерьезный подход.
В принципе, через форум можно найти авторитетного специалиста - чтобы он выехал на место, посмотрел, пощщупал, замерил и выдал свое экспертное заключение (с печатью и подписью). Разумеется - за ваши деньги. Потому как это уже РАБОТА, а не безответственный треп на форуме. Вот это уже был бы серьезный инженерный подход. Форум в частности тем и хорош, что помогает устанавливать контакты с нужными людьми. Вот и пользуйтесь.

Последний раз редактировалось Leonid555, 13.07.2016 в 10:57.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 11:06
#10
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Они ваши задницы все равно не прикроют.
Я сам с головой и ответственности снимать с себя не собираюсь.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы не верите обследователям?
Деньги Обследователям платит заказчик. А ему в нынешних реалиях лишь бы экономичнее.
Ответ от форума я получил вполне вменяемый:поверхностная коррозия(загар) не сильно влияет на несущую способность болтового соединения. Конечно окончательное решение буду принимать, когда съезжу на объект и сам оценю степень коррозии. При сильном повреждении возьму с собой болт и испытаю в лаборатории.
Всем спасибо за советы и ответы.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 11:09
#11
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Встречал в иностранной документации специальные пластиковые колпаки для анкерных болтов, накручиваются на резьбу болта.
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 11:18
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
возьму с собой болт
фундаментный? 36? С собой?
 
 
Непрочитано 13.07.2016, 11:34
#13
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
фундаментный? 36? С собой?
Весит всего 8,31кг. думаю справлюсь. Наука требует жертв
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 11:51
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


с фундаментными болтами несколько иная проблема "носить с собой". Там к 8 кг болта прибавляется тонна-другая фундамента. В карман не положишь...
 
 
Непрочитано 13.07.2016, 12:02
#15
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Есть болты и не вклееные. Ну а фундамент конечно не утащить с собой.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 13:45
#16
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
Встречал в иностранной документации специальные пластиковые колпаки для анкерных болтов, накручиваются на резьбу болта.
У нас мажут солидолом и сверху обкручивают полиэтиленовыми пакетами....
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 11:35
#17
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Подымаю тему.

Есть анкерные шпильки М36. Новое здание. Базы будут омоноличиваться. Какая необходимая антикоррозионная защита шпилек? достаточно ли будет слоя грунтовки, а выступающую резьбовую часть после монтажа колонн обмазать солидолом, обернуть полиэтиленом и омонолитить. Или необходимо горячее цинкование?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 12:27
| 1 #18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
будут омоноличиваться
- тогда больше ничего не надо. И даже будет вред от всего остального.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 12:42
#19
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


То есть: грунтовку можно оставить? и делать просто омоноличивание.

----- добавлено через 24 сек. -----
Сталь шпилек Ст3кп2.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 12:51
1 | 1 #20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
То есть: грунтовку можно оставить? и делать просто омоноличивание.
И грунтовку не надо
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Защита анкерных болтов от коррозии

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Расчет анкерных болтов для опорной плиты Яблоко Конструкции зданий и сооружений 54 01.03.2018 10:04
Применение анкерных болтов М27 Лыжник Конструкции зданий и сооружений 10 09.07.2011 13:21
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41