Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания
DR.Dim
 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344

Здравствуйте! У нас есть проект на офисное здание в 4 этажа + тех этаж. Общей высотой до парапета +21,25 м от уровня земли. Внутренняя лестница одна. Вторая лестница предусмотрена наружной. Изначально мы сделали обычную металлическую лестницу с уклоном маршей 45 градусов. заказчику такая мощная лестница не нравится. Он предлагает сделать на каждом этаже площадки шириной 1,2 и соединить их вертикальной лестницой, но так чтобы с этажа на этаж эти стремянки шли в шахматном порядке. Т.е. ты спускаешься по лестнице и упираешься в площадку, рядом другое отверстие на нижнюю площадку и так до уровня земли.
Возможно ли такое? на сколько мне известно, верт лестница не является путем эвакуации. Но по слоавм заказчика, он посоветовался с пожарником, тот ему сказал что можно, главное чтоб высота падения была не более 6,0 м. Поэтому вот их и располагают в шахматном порядке. Может я чего то не учел?
заранее спасибо!
Просмотров: 10330
 
Непрочитано 11.03.2012, 23:56
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый DR.Dim
Есть СП 1.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Для Вашего Ф 4.3 см.п.8.3.5 "в качестве второго эвак выхода.....допускается использовать лестницу 3-го типа, если...". Прочитайте сами, и если Ваш случай - покажите Заказчику.
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 00:37
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Вам нужно верить не словам пожарника (он ни за что не отвечает), а нормам, на соответствие которым и проходить экспертизу. А вот за прохождение через нее отвечать уже Вам.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 09:23
#4
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Спасибо всем за ответы.
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Есть СП 1.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Для Вашего Ф 4.3 см.п.8.3.5 "в качестве второго эвак выхода.....допускается использовать лестницу 3-го типа, если...". Прочитайте сами, и если Ваш случай - покажите Заказчику.
случай то наш - лестница третьего типа. Но заказчик хочет вертикальную лестницу. Или вертикальная лестница не относится к лестницам 3-го типа?
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вам нужно верить не словам пожарника (он ни за что не отвечает), а нормам, на соответствие которым и проходить экспертизу
Я согласен, но хотелось бы подкрепиться всеми аргументами, чтоб потом не получилось, что я с пеной у рта доказывал что так нельзя, а они мне пальцем ткнут на какой-нибудь маленький пунктик, который это допускает. И будут думать потом, что я просто не хотел её менять и все.

Последний раз редактировалось DR.Dim, 12.03.2012 в 09:42.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 17:05
#5
JustChewIt


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 9


Цитата:
Или вертикальная лестница не относится к лестницам 3-го типа?
тоже очень волнует этот вопрос. и возможно ли вообще использовать для эвакуации вертикальные лестницы?
JustChewIt вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 19:16
#6
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Общей высотой до парапета +21,25 м от уровня земли
В пожарных нормах высота учитывается по-другому, а именно:
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не
считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок
поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в на-
ружной стене. (СП 1.13130.2009)
Соответственно, не ясно, нужна ли Вам вторая эвакуационная лестница, в принципе. Возможно, Ваш случай подойдет под:
8.3.8 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматри-вать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа (СП то же, + ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. № 639)

Результаты консультаций Заказчика с пожарными должны выражаться в письменном виде с подписями и печатями, например, в форме заключения или расчета рисков. Все прочее просто мимо. Даже внимания не обращайте. А относительно уклона лестницы:
4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.
А так, даже интересно, куда ткнет пальцем Ваш заказчик вместе с его пожарным.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 17:27
#7
neive


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
<phrase 1=


СП 1.13130.2009
8 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения
управления (класс Ф4)
8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов

8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допу-
скается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа
соответствуют требованиям таблицы 28.

4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина прос-
тупи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.
neive вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 10:34
#8
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Всем спасибо за информацию) В конце концов, все таки изготавливаем нормальную металлическую лестницу.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2012, 23:23
#9
patrusheva

Архитектор
 
Регистрация: 28.03.2011
Москва
Сообщений: 31


Добрый вечер.
Есть жилое 10 этажное секционное здание, первый этаж отдан под офисы. Площадь секции 500 м2. Нарезка офисов по 150 м2, отделенные друг от друга перегородками 1-го типа. По площади помещений с естественным освещением ни в одном из офисных блоков больше 20 человек не будет. Можно ли не делать второй эвакуационный вход?
Смущает начало правила "в зданиях высотой не более 15 м..."
Цитата:
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3, Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2). Прим. Двери 2-го типа по таблице 2 с пределом огнестойкости EI30.
patrusheva вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2012, 23:37
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Планировку в студию
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 00:14
#11
patrusheva

Архитектор
 
Регистрация: 28.03.2011
Москва
Сообщений: 31


Тут вопрос не в планировке, а в высоте: что отнести к 15 метрам - ф4.3 (тогда у нас всего один этаж, 3 метра и мы можем не делать второй эвакуационный) или к ф1.3 в целом со встроенным ф4.3 (тогда не проходим)..
patrusheva вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 08:05
#12
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


пора бы уже пользоваться пожарными СП

СП 1.13130.2009

Цитата:
8.3.8. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.
(п. 8.3.8 введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 10:39
#13
patrusheva

Архитектор
 
Регистрация: 28.03.2011
Москва
Сообщений: 31


guliaevskij, да, но пожарного СП нет в перечне (впрочем как и СНиПа), кто будет главнее для экспертизы?
patrusheva вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 13:40
#14
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от patrusheva Посмотреть сообщение
guliaevskij, да, но пожарного СП нет в перечне (впрочем как и СНиПа), кто будет главнее для экспертизы?
тонкий момент. пожарные СП выпущены во исполнение пожарного техрегламента (федерального закона), а не техрегламента о безопасности зданий.

наши новосибирские эксперты, как пожарные так и архитекторы, давно делают замечания по пожарному техрегламенту и сводам правил к нему

пс. область применения в нормативном документе - очень важная информация))
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 14:32
#15
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемая patrusheva
Прав иваниваныч. Приложили бы планировочку, и Вам бы сразу сказали все.
Если бы у Вас офисы нарезаны были как боксы в гараже (каждый со своим выходом), а то ведь нет. У Вас несколько офисов на 1-м этаже, и площадь этажа более 300м.кв. Вот и требуют нормы два эваквыхода с этажа.
А про расположение этажа Вам грамотно дал ссылку guliaevski #12
Успехов Вам.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:30
#16
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Уважаемая, patrusheva
Если на каждый офис по 150 м2 Вы предусматриваете 1 самостоятельный выход наружу, то его достаточно. СП 1.13130.2009 п. 5.4.17.
Если считаете, что приведенная Вами цитата оправдывает один выход с 500 м2, то скорее всего Вы ошибаетесь.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:48
#17
patrusheva

Архитектор
 
Регистрация: 28.03.2011
Москва
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Уважаемая, patrusheva
Если на каждый офис по 150 м2 Вы предусматриваете 1 самостоятельный выход наружу, то его достаточно. СП 1.13130.2009 п. 5.4.17.
Если считаете, что приведенная Вами цитата оправдывает один выход с 500 м2, то скорее всего Вы ошибаетесь.
kobza, спасибо! 500 м2 имеется в виду общая площадь секции, а офицы по 150 м2 - выгорожены перегородками 1-го типа друг от друга.
patrusheva вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
требуют генплан к проекту реконструкции офисного здания fleta Прочее. Архитектура и строительство 15 01.09.2011 06:56
С чего начать оформление реконструкции офисного здания -=spiXel=- Архитектура 5 20.03.2008 17:00
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20