| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет и конструирование безригельных каркасов

расчет и конструирование безригельных каркасов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2004, 15:43 #1
расчет и конструирование безригельных каркасов
art
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100

Как учесть в расчете применение несъемных пустот в плите?
Просмотров: 5549
 
Непрочитано 14.10.2004, 16:13
#2
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Простите мое невежество!!! а это как? что вы подразумеваете под "несъемыми пустотами"?например?
X-DeViL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2004, 16:51
#3
art

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100


Под несъемными пустотами подразумеваяю пустоты образованные несъемной опалубкой.
art вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2004, 17:52
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


меня терзают смутные сомнения.
Быть может ваша несъемная опалубка-это монолитная плита в опалубке из профлиста??? :wink:
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2004, 17:54
#5
art

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100


Несъемная опалубка в виде труб из дсп или картона
art вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2004, 18:07
#6
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


art

Учёт постот в расчёте плит, можно прочесть почти во
всех учебниках по железобетону. Круглые превращяются в квадратные и т.д. посмотрите в примеры.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2004, 18:35
#7
art

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100


В безригельном каркасе плита перекрытия испытывает воздействие изгибающего момента не в одном направлении, как в сборных многопустотных плитах, а в 2х, так как же быть с расположением рабочей арматуры при наличии пустот?
art вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2004, 21:43
#8
alex-alex

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98


Что есть "Несъемная опалубка в виде труб из дсп или картона"? :shock: За 17 лет работы впервые встречаю. Труба из дсп для меня звучит как швеллер из линолеума. Мож чего не знаю .
А вообще, если пустоты перерезают арматуру, неважно, чем они образованы, надо смотреть, способна ли оставшаяся арматура воспринять пролетный или опорный момент (или оставшийся бетон и поперечная арматура соответственно поперечную силу((продавливание))).
alex-alex вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2004, 08:49
#9
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


art

Может быть Вы нам раскажете по какой технологии это чудо изготавливается?и ради чего эти пустоты?
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2004, 09:13
#10
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Может эти т.н. трубы из...... образуют систему перекрестных балок+плита перекрытия?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2004, 11:53
#11


 
Сообщений: n/a


Трубы из ДВП или картона вводятся в конструктив плиты для ее облегчения, ведь при толщине плиты 250мм 1м.кв. ее весит 625кг, а это не мало, да плюс конструктив пола и полезная нагрузка.
Вернусь к вопросу. Возможно ли в габарите плиты (250мм) сделать скрытые балки, а между ними плиту с пустотами работающую в одном направлении( направлении пустот), см. рис.
Если у кого есть примеры хорошо законструированных зданий с безригельным каркасом сбросте на мыло, буду признателен и рад сотрудничеству.
[ATTACH]1097826797.jpg[/ATTACH]
 
 
Непрочитано 15.10.2004, 13:49
#12
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Я полагаю вы имеете ввиду приверно вот это-http://dwg.ru/dwg/index.php?id=120
это система несъемной опалубки Велокс
попробуйте найти эту фирму у них есть альбом и там все разрисовано, расписано и посчитано
По сути формируется плита толщиной 5-7 см и балки шагом 500 мм
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет и конструирование безригельных каркасов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск