Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн?

Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.05.2012, 12:45 #1
Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн?
Hezard
 
инженер проектировщик
 
Запорожье
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 4

Подскажите можно ли закрепить сендвич панели(толщина 200мм) к колоннам(шаг 6м), при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн?
Просмотров: 6010
 
Непрочитано 09.05.2012, 15:11
#2
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


можно если
1.шаг колонн не превышает опустимого пролета панели
2.толщина металла колонн небольшая, одно дело устанавливать саморезы в 3-4 мм сталь, другое толщина полки колонны, и хороше если не низколегированная сталь
viqa вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2012, 23:28
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Можно, почему нет...
Толщина металла в колоннах всегда большая, и никак не 3-4мм . Если сильно большая толщина полки (стенки) - к колонне приваривается профиль со стенкой 4мм и в него уже загоняются саморезы (ну тут вариаций много можно придумать).
ooze вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2012, 23:45
#4
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Заграницей так все уже 100 лет делают. Если полка колонн достаточно толстая для самореза, можно крепить панели с предварительным просверливанием полки. Только не забываем проверить ослабленное сечение.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 01:13
1 | #5
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
2.толщина металла колонн небольшая, одно дело устанавливать саморезы в 3-4 мм сталь, другое толщина полки колонны
Приходилось пристреливать лист 11м (полка двутавра № 40 Б1 СТО АСЧМ 20-93) пистолетом. Делал сам. Не верите, проверьте сами. Патроны Д4. Ими можно пристрелить к колонне или балке полосу или лист толщиной 2-3мм. А потом (по бокам колонны, не задевая её) к этому листу вертите саморезы любимым шуруповёртом. Мужик, который меня этому научил, говорил, что патроном Д4 он пристреливал тонкий лист к толщине 14мм. Может врёт насчёт 14мм, не знаю. Но 11 мм-ю сталь данный патрон бьёт как фанеру, только в путь.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 20:29
#6
Hezard

инженер проектировщик
 
Регистрация: 22.02.2011
Запорожье
Сообщений: 4


Огромное спасибо!
Hezard вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 08:38
#7
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Заграницей так все уже 100 лет делают.
1. Если окон нет вообще.
2. Если окна легкие, при теплом климате.

Крепление тяжелых окон со стеклопакетами напрямую к сендвичам без фахверка по узлам типа "Кузнецк" хлипковато получается.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 11:21
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Крепление тяжелых окон со стеклопакетами напрямую к сендвичам без фахверка по узлам типа "Кузнецк" хлипковато получается.
+1
ветровые ригели выручают если шаг колонн<=9м, иначе фахверк экономичнее будет
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 12:11
#9
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


А если в лист 1,5-2мм двумя ударами молотка вогнать кернер, то даже сверлить не надо. Сразу винтите саморез. И всех делов. Только гораздо проще, если это делаете Вы лично. А если это делает кто-то по Вашей инструкции, то надо написать, что кернер не рукой надо держать, а пассатижами. А то он ударит себе по пальчику, а Вы объяснительную будете писать, почему у рабочего пассатижей не было. И ещё написать, что кернер вгоняется в лист острым концом, а не тупым. И взять у всех подписи, что они с Вашей инструкцией ознакомлены. И хранить их подписи.
У нас же как обычно бывает: дают случайным людям объём работ и спрашивают, что надо. А люди электродрель видят первый раз в жизни. Потом спрашивают всех знакомых. Потом просят: газорезку, трансформатор, гиперболоид инженера Гарина, противотанковый гранатомёт... Потом оказывается, что вместо гранатомёта нужен был обыкновенный пробойник. И переноска 20м. А вместо гиперболоида - таинственное "зарядное устройство" для шуруповёрта, пассатижи и молоток.
kulvazab вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57