Непрочитано 04.08.2016, 03:26
ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345
bigden
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821

Привет
В новом ГОСТ 27772-2015 к таблице 1 по химсоставу есть примечание 5: "Сталь С345 для изготовления толстолистового проката допускается применять в строительных конструкциях до 01.01.2017". Это правда? Остается только сталь С345К - с повышенной коррозионной стойкостью. Кто-нибудь знает для чего отменяется толстолистовой прокат из С345? Получается, что любая толщина С345 но новому должна быть 4 категории по старому (чего сейчас не найдешь). И категорий стало 6, и не понятно какие стали нормируют по категориям. В старом было написано про С345
Просмотров: 83495
 
Непрочитано 10.01.2017, 01:27
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а 01.01.2017 уже прошло. листы из С345 изготавливать нельзя
А их и не изготавливают С345 или С245. Их изготавливают Ст3пс4, 09Г2С-12, 14Г2АФ-15 и т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 11:23
#22
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


Бармаглотище, да.
ну теперь она уже формально вне закона
bigden вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 09:22
4 | #23
Созидатель


 
Регистрация: 20.02.2008
Сообщений: 21


подкину дровишек письмом от разработчика СП16
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Марки стали по ГОСТ 27772-88-2015.jpg
Просмотров: 3556
Размер:	153.8 Кб
ID:	182902  
__________________
Ломать не строить - душа не болит!
Созидатель вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 09:36
#24
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Созидатель Посмотреть сообщение
подкину дровишек письмом от разработчика СП16
Так согласно ГОСТ 27772-2015 С345 применять нельзя? Или, если очень хочется, то можно?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 12:57
#25
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Созидатель Посмотреть сообщение
подкину дровишек письмом от разработчика СП16
Можно полностью увидеть вопрос-ответ?
В частности интересует: про какую группу конструкций речь, лист или фасон, когда давался ответ.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 13:20
#26
Созидатель


 
Регистрация: 20.02.2008
Сообщений: 21


Zezza, к сожалению имею только это(
__________________
Ломать не строить - душа не болит!
Созидатель вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 14:36
#27
Почти человек

Почти художник
 
Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Созидатель Посмотреть сообщение
подкину дровишек письмом от разработчика СП16
Можете выложить полный скан письма или фото с шапкой.
Заранее Спасибо.
Почти человек вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 14:42
#28
Созидатель


 
Регистрация: 20.02.2008
Сообщений: 21


Почти человек, только из уважения к земляку - есть только это фото, больше информации никакой нет!
__________________
Ломать не строить - душа не болит!
Созидатель вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 19:42
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А их и не изготавливают С345 или С245. Их изготавливают Ст3пс4, 09Г2С-12, 14Г2АФ-15 и т.д.
тогда какую марку стали прописывать в проекте для фланцев?
Если по ГОСТ 27772-88 и табл. В1 СП16 нужно брать сталь С345-3 либо 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-2014, то как быть теперь при замене ГОСТ 27772-88 на 27772-2015?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 03:37
1 | #30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


14Г2АФ-15, с требованиями относительного удлинения поперек проката не менее 15%, временного сопротивления поперек не менее 0.8 от временного сопротивления вдоль и контролем на отсутствие внутренних расслоев и прочей бякости (УЗК).
Не ошибешься

Если очень сильно попросят (предварительно напоив хорошим коньяком) - согласовать замену на 09Г2С-12 с теми же требованиями

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.02.2017 в 03:46.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 07:49
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Бармаглотище, тагда какого болта в СП16 прописана сталь С345, если её по факту нет?


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
14Г2АФ-15
а по какому ГОСТу?
Бармаглотище, и еще вопрос - а двутавры по СТО АСЧМ если нужны из С345 какую марку стали брать?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 07:54
#32
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Цитата:
Сообщение от wvovanw
и еще вопрос - а двутавры по СТО АСЧМ если нужны из С345 какую марку стали брать?
Так запретили применять только для толстолистовой стали.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
с требованиями относительного удлинения поперек проката не менее 15%
Может сужения? По СП16 надо 25%
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 07:56
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Может сужения?
тьфу. Сужение, конечно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 08:00
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Так запретили применять только для толстолистовой стали.
и где в нормах этот запрет прописан?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 08:03
1 | #35
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Ну дык обсуждаемый ГОСТ 27772-2015 примечание 5 к табл. 1
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 08:04
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Бармаглотище, так сужение больше 15% как по рекомендациям или больше 20% как по стальному пособию, или больше 25% как по СП16?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Ну дык обсуждаемый ГОСТ 27772-2015 примечание 5 к табл. 1
я не про ГОСТ, а про СП.
Offtop: Не успевают бедолаги актуализировать...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Бармаглотище, 14Г2АФ-15 и 09Г2С-12 имеется в наличии у нас?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 08:10
1 | #37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ставь 25, фланцу хуже не будет.
14Г2АФ-15 не найдут. Да даже и искать не будут, скорее всего, сразу про замену кричать начнут.
09Г2С-12 - валом. Я ж и написал - согласовывай, когда коньяком напоят
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 08:13
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
09Г2С-12 - валом.
14Г2АФ заменяемая С390, для фланцев она (С390) в СП16 также прописана, что скажешь насчет этой марки?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 08:13
#39
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я не про ГОСТ, а про СП.
Дык в СП эта сталь есть...
Цитата:
тагда какого болта в СП16 прописана сталь С345, если её по факту нет?
Почему нет? Вот только сейчас прайсы на двутавры смотрел - полно, причем по новому ГОСТу (т.е. С345-6).
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 08:18
| 1 #40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
14Г2АФ заменяемая С390, для фланцев она (С390) в СП16 также прописана, что скажешь насчет этой марки?
Я хз. ДУмаю, что не просто так в тех же сериях (например, молодечно фермы) прописана именно 14Г2АФ, а не С390
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52