Непрочитано 25.04.2008, 14:04 #1
Уменьшение расхода арматуры
Serga
 
Регистрация: 29.01.2008
Сообщений: 11

Подскажите как уменьшить расход арматуры в монолитном безбалочном перекрытии t=180 мм, сетка колонн 6х6. По расчету получается 160 кг/м3. Устройство капителей поможет ? Здание административное 4-х этажное, полный монолитный каркас

Последний раз редактировалось Serga, 25.04.2008 в 14:20.
Просмотров: 2009
 
Непрочитано 25.04.2008, 14:25
#2
опус


 
Сообщений: n/a


Устройство капителей может спасти от продавливания плиты возле колонны.
Хотя там теория настолько запутана, что сам черт не разберет, что где продавливается, посмотрите по поиску эти темы - поймете сами.
Разработчик, если я его правильно понял, высказал в том духе, что решение данной проблемы лежит через учет центральной силы с коэффициентами (англицкие нормы).

Почему -180мм, а не -200мм.
Возможно, что в Вашем случае меньше уже и нельзя? А капители все таки это - совершенно из другой оперы!

Последний раз редактировалось опус, 25.04.2008 в 15:52.
 
 
Непрочитано 25.04.2008, 14:37
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


увеличивайте толщину плиты, понижайте класс (марку) бетона
соответственно будет больше бетона, ниже расход арматуры на куб.м. бетона. %-))))

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 25.04.2008 в 14:47. Причина: описка
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 14:46
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Может еще раз пересчитать? Неправдоподобно получается, шаг, толщина вроде стандартные...
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 15:02
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Serga Посмотреть сообщение
Подскажите как уменьшить расход арматуры в монолитном безбалочном перекрытии t=180 мм, сетка колонн 6х6. По расчету получается 160 кг/м3. Устройство капителей поможет ? Здание административное 4-х этажное, полный монолитный каркас
Толщина плиты 180 мм для пролетов 6х6 маловата. Мы принимаем 200-220 мм. Вот и уменьшение расхода арматуры на куб бетона
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение расхода арматуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Расход арматуры в фундаментной плите Renjik Основания и фундаменты 5 01.09.2007 17:08
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14