25.04.2008, 21:52 | #1 | |
Армирование оболочек по главным напряжениям.
Экономист
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377
|
||
Просмотров: 4119
|
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
|
Ну это понятно что главные напряжения надо привести к силам. Но как быть если в слое действуют главные растягивающие и сжимающие напряжения да еще и под некоторым углом главных площадок, например при действии момента Мху. Армировать только по главному растягивающему неправильно. Как учесть сжимающее напряжение? Может литературу кто знает по данному вопросу?
Последний раз редактировалось depak, 28.04.2008 в 10:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
engineer+, Вы неправильно поняли, речь идет о том что бы определять проекции главных усилий на оси арматуры. У Карпенко Н.И. именно об этом и написано.
depak, это не только более логично, но единственно верно. Формулы в СП 52-103-2007, но их можно вывести и самому, так даже лучше=досконально разберетесь. |
|||
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
|
Замечание такое. В СП 52-103-2007 написано что расчитывать нужно разделив элемент на слои, т.е. по главным напряжениям. Но никаких дальнейших пояснений и формул не приведено. Далее написано что допускается рассчитывать на совместное действие силовых факторов. Те формулы которые даны в нем применимы только для расчета по силовым фактором (мембранным и изгибным). Так? Или я что-то неправильно понял?
Последний раз редактировалось depak, 28.04.2008 в 10:32. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
интересно, это Вы плиты перекрытия собираетесь армировать по главным напряжениям?
вопрос в догонку (простите дурака за встревание) - а разве у нас не трехмерное НДС для конструкций? соответственно будет три главных напряжения. Если для балок я еще могу согласиться с плоским напряженным состоянием, то для плиты - не вяжется как-то в голове. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2depak
А почему "разделив элемент на слои, т.е. по главным напряжениям" ? Армировать все равно придется системно.. (ортогонально например), ИМХО определяющим является направления армирования, и тогда проверка ведется на полный комплекс усилий (напряжений) полученных расчетом, но по направлениям армирования. Может у вас задача очень специфическая... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
depak, далась вам эта мембранная составляющая... Вы плиту считаете и мембранная составляющая из-за распора появляется, отбросьте ее, если это более сложный элемент и влиянием сжатия/растяжения нельзя пренебречь, то составляете обычные проекции как для балочного элемента (найдите как выводятся формулы для балок).
Формулы в СП52-103-2007 приведены к тому, что нельзя отбрасывать крутящие моменты, а про мембранные усилия там не написано, именно потому что для плит ими пренебрегают. Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 29.04.2008 в 08:41. |
|||
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
|
Евгений, Екатеринбург
Думаю Вы ошибаетесь. Я не согласен. Необходимо учитывать все факторы. Читайте внимательно СП52-103-2007. Я сейчас проектирую резервуар, там весьма сложное НДС. Просто я хочу иметь дополнительную возможность проверить Лирарм. И еще меня удивляет что СП52-103-2007 рекомендует рассчитывать по главным напряжениям но не приводит никаких разъяснений... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
depak, для плит мембранными пренебрегают, для резервуаров простой формы то же можно и без них обойтись, для резервуаров сложной формы учитесь считать, выведите формулы что приведены в для балок, потом для плит по СП52-103-2007, научитесь выводить из напряжений на двух поверхностях оболочки моменты и продольные усилия. Тогда все и получится.
PS. Теоретически в лирарме такие зависимости и заложены, только сделано там это через... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Цитата:
Цитата:
Один из вариантов рассмотрен у того же Карпенко - через главные напряжения (или их эквивалент - ядровые моменты) - исследуются условия образования трещин, а затем в сечении с трещиной рассматриваются условия равновесия внутренних и внешних силовых факторов - оттуда и растут ноги у условий предельного равновесия из СП 52-103. Если я правильно понимаю, вопрос возник из первых абзацев п.8.4 и 8.7 СП 52-103, где речь идет об отдельном расчете каждого слоя (сжатого бетона, сжатой и растянутой арматуры) на действие нормальных и сдвигающих сил в этом слое? Ага, увидел пост #7, именно оттуда. Но тогда последовательность в моем понимании такова: из общих силовых факторов (моменты, продолные и сдвигающие силы) находим усилия в слоях (однако тут наверное тоже придется рассматривать условия предельного равновесия - как определить высоту сжатой зоны бетона?), далее в принципе можно говорить, к примеру, о главных напряжениях в слое сжатого бетона. Честно, пока что реализацию первых абзацев п. 8.4 и 8.7 представляю достаточно смутно. Последний раз редактировалось engineer+, 29.04.2008 в 21:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Не усложняйте задачу, она и без того сложная.
Главные (а не ядровые) моменты можно установить по напряжениям на поверхностях оболочки, посчитанной для упругого материала, т.е. суть именно получить главные моменты, а не сами по себе главные напряжения, поэтому материал здесь не важен, для упругого это проще, не более того. Формулы в СП 52-103-2007 выведены без рассмотрения схем образования трещин (иначе условий было бы больше), просто рассматривается элемент плиты отсеченной трещиной образовавшейся нормально к плоскости соответсвующего главного момента. Поэтому пользуйтесь формулами из СП и будет Вам счастье, правда для оболочек которые нельзя считать плитами надо добавлять продольную силу, но не поленитесь, выведите их самостоятельно. engineer+, не путайте метод предльного равновесия которы относится к перераспределению усилий в статически неопределимых системах с методом расчета по предельным усилиям (в предельном состоянии элемента усилия в сжатом бетоне и растянутой арматуре достигают предельных). depak, думаю что не дождетесь, по крайней мере в ближайшее время, как и каких либо пояснений по СП52-103-2007. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей | Integer | Железобетонные конструкции | 43 | 02.02.2012 20:47 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
армирование стыковки стены с стеной. | favorite | Железобетонные конструкции | 28 | 19.09.2007 13:01 |