Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование оболочек по главным напряжениям.

Армирование оболочек по главным напряжениям.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2008, 21:52 #1
Армирование оболочек по главным напряжениям.
depak
 
Экономист
 
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377

Хочу поднять эту тему, в поиске вроде нет подобных. Подскажите пожалуйста формулы для подбора арматуры оболочек по главным напряжениям.
Просмотров: 4119
 
Непрочитано 27.04.2008, 11:48
#2
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Определяешь интегральные характеристики напряжений на некотором интервале (т.е усилия). А потом подбираешь по усилиям.
NORBI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2008, 12:47
#3
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Ну это понятно что главные напряжения надо привести к силам. Но как быть если в слое действуют главные растягивающие и сжимающие напряжения да еще и под некоторым углом главных площадок, например при действии момента Мху. Армировать только по главному растягивающему неправильно. Как учесть сжимающее напряжение? Может литературу кто знает по данному вопросу?

Последний раз редактировалось depak, 28.04.2008 в 10:26.
depak вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2008, 20:32
#4
engineer+

инженер
 
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183


А зачем по главным напряжениям? Что это даст? Посмотрите Н.И. Карпенко "Теория деформирования железобетона с трещинами" (в download), у него в условиях прочности фигурируют направления армирования
engineer+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2008, 20:44
#5
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Армирование по главным напряжениям мне представляются более логичными. При этом можно не опасаться что могут быть не учтены какие-либо силовые факторы.
depak вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 07:37
1 | #6
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


engineer+, Вы неправильно поняли, речь идет о том что бы определять проекции главных усилий на оси арматуры. У Карпенко Н.И. именно об этом и написано.
depak, это не только более логично, но единственно верно. Формулы в СП 52-103-2007, но их можно вывести и самому, так даже лучше=досконально разберетесь.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 10:25
#7
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
depak, это не только более логично, но единственно верно. Формулы в СП 52-103-2007, но их можно вывести и самому, так даже лучше=досконально разберетесь.
Замечание такое. В СП 52-103-2007 написано что расчитывать нужно разделив элемент на слои, т.е. по главным напряжениям. Но никаких дальнейших пояснений и формул не приведено. Далее написано что допускается рассчитывать на совместное действие силовых факторов. Те формулы которые даны в нем применимы только для расчета по силовым фактором (мембранным и изгибным). Так? Или я что-то неправильно понял?

Последний раз редактировалось depak, 28.04.2008 в 10:32.
depak вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 10:55
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


depak, А Вам что нужно? Т.е. там написано как считать по моментам, а Вам нужно по главным напряжениям? Восстановите из напряжений моменты и на них считайте, то же самое и получится.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 11:07
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


интересно, это Вы плиты перекрытия собираетесь армировать по главным напряжениям?
вопрос в догонку (простите дурака за встревание) - а разве у нас не трехмерное НДС для конструкций? соответственно будет три главных напряжения. Если для балок я еще могу согласиться с плоским напряженным состоянием, то для плиты - не вяжется как-то в голове.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 11:08
#10
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2depak
А почему "разделив элемент на слои, т.е. по главным напряжениям" ?

Армировать все равно придется системно.. (ортогонально например), ИМХО определяющим является направления армирования, и тогда проверка ведется на полный комплекс усилий (напряжений) полученных расчетом, но по направлениям армирования.
Может у вас задача очень специфическая...
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 15:16
#11
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Задача обыкновенная. Пусть в КЭ оболочки действуют одновременно и мембранная и изгибная группы усилий. Пусть мы вычислили главные напряжения. Что делать дальше для подбора арматуры?
depak вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2008, 07:34
#12
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


depak, далась вам эта мембранная составляющая... Вы плиту считаете и мембранная составляющая из-за распора появляется, отбросьте ее, если это более сложный элемент и влиянием сжатия/растяжения нельзя пренебречь, то составляете обычные проекции как для балочного элемента (найдите как выводятся формулы для балок).
Формулы в СП52-103-2007 приведены к тому, что нельзя отбрасывать крутящие моменты, а про мембранные усилия там не написано, именно потому что для плит ими пренебрегают.

Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 29.04.2008 в 08:41.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 08:20
#13
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Евгений, Екатеринбург
Думаю Вы ошибаетесь. Я не согласен. Необходимо учитывать все факторы. Читайте внимательно СП52-103-2007. Я сейчас проектирую резервуар, там весьма сложное НДС. Просто я хочу иметь дополнительную возможность проверить Лирарм. И еще меня удивляет что СП52-103-2007 рекомендует рассчитывать по главным напряжениям но не приводит никаких разъяснений...
depak вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2008, 08:46
#14
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


depak, для плит мембранными пренебрегают, для резервуаров простой формы то же можно и без них обойтись, для резервуаров сложной формы учитесь считать, выведите формулы что приведены в для балок, потом для плит по СП52-103-2007, научитесь выводить из напряжений на двух поверхностях оболочки моменты и продольные усилия. Тогда все и получится.
PS. Теоретически в лирарме такие зависимости и заложены, только сделано там это через...
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2008, 21:08
#15
engineer+

инженер
 
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183


Цитата:
Задача обыкновенная. Пусть в КЭ оболочки действуют одновременно и мембранная и изгибная группы усилий. Пусть мы вычислили главные напряжения. Что делать дальше для подбора арматуры?
Цитата:
научитесь выводить из напряжений на двух поверхностях оболочки моменты и продольные усилия
А находить главные напряжения мы будем через те же самые моменты и продольные (и сдвигающие в общем случае) усилия? Потом, вычислять главные напряжения мы будем для элемента оболочки в целом? для какого-то условного упругого материала? или для реального железобетона с трещинами?
Один из вариантов рассмотрен у того же Карпенко - через главные напряжения (или их эквивалент - ядровые моменты) - исследуются условия образования трещин, а затем в сечении с трещиной рассматриваются условия равновесия внутренних и внешних силовых факторов - оттуда и растут ноги у условий предельного равновесия из СП 52-103.
Если я правильно понимаю, вопрос возник из первых абзацев п.8.4 и 8.7 СП 52-103, где речь идет об отдельном расчете каждого слоя (сжатого бетона, сжатой и растянутой арматуры) на действие нормальных и сдвигающих сил в этом слое?

Ага, увидел пост #7, именно оттуда. Но тогда последовательность в моем понимании такова: из общих силовых факторов (моменты, продолные и сдвигающие силы) находим усилия в слоях (однако тут наверное тоже придется рассматривать условия предельного равновесия - как определить высоту сжатой зоны бетона?), далее в принципе можно говорить, к примеру, о главных напряжениях в слое сжатого бетона. Честно, пока что реализацию первых абзацев п. 8.4 и 8.7 представляю достаточно смутно.

Последний раз редактировалось engineer+, 29.04.2008 в 21:19.
engineer+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 22:27
#16
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Выходит что нужно ждать новых редакций СП с методами расчета в соответствии с п. 8.4 и 8.7
depak вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 06:59
#17
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Не усложняйте задачу, она и без того сложная.
Главные (а не ядровые) моменты можно установить по напряжениям на поверхностях оболочки, посчитанной для упругого материала, т.е. суть именно получить главные моменты, а не сами по себе главные напряжения, поэтому материал здесь не важен, для упругого это проще, не более того.
Формулы в СП 52-103-2007 выведены без рассмотрения схем образования трещин (иначе условий было бы больше), просто рассматривается элемент плиты отсеченной трещиной образовавшейся нормально к плоскости соответсвующего главного момента.
Поэтому пользуйтесь формулами из СП и будет Вам счастье, правда для оболочек которые нельзя считать плитами надо добавлять продольную силу, но не поленитесь, выведите их самостоятельно.
engineer+, не путайте метод предльного равновесия которы относится к перераспределению усилий в статически неопределимых системах с методом расчета по предельным усилиям (в предельном состоянии элемента усилия в сжатом бетоне и растянутой арматуре достигают предельных).
depak, думаю что не дождетесь, по крайней мере в ближайшее время, как и каких либо пояснений по СП52-103-2007.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование оболочек по главным напряжениям.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
армирование стыковки стены с стеной. favorite Железобетонные конструкции 28 19.09.2007 13:01