10.05.2012, 16:42 | #1 | |
Подсчет нормативной нагрузки
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 7577
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Ну, товарищ di12, это, наверное, нехорошо. Зачем ему давать цифирь? Он же её куда-то отнесёт. Боюсь вас, добрых спасателей...
Andrey_T, не верьте ему, у Вас будет нагрузка, эквивалентная 756 мм ртутного столба. Помножьте её на удельный вес ртути (около 13 т/м3), потом поделите на высоту колонны. Затем прибавьте ответ di12, переведённый в тонны. Ещё надо учесть нормативную нагрузку от швеллера №24. И отнять от полученного числа шаг прогонов. А, потом засунуть это всё в слуховое окно, надев штаны цвета черепицы, "запутавшейся в расчётах". Потом пошагать колоннами с шагом 7 метров по ригелю строго по часовой стрелке, держа прогоны наперевес. И так три раза по числу этажей. Не забудьте закрыть форточку. Это очень важно! Дождаться 12 ночи. Когда Вы совершите это всё, перед Вами явится покойная бабушка швейцара. И кукажет истинное решение. Вылетаете в первую трубу, влетаете во вторую, не забывая форумчан. Диплом в кармане! Последний раз редактировалось kulvazab, 10.05.2012 в 17:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Нагрузка принимается как исходные данные для расчета по СНиП (СП) "Нагрузки и воздействия", затем "собирается" на перекрытия, прогоны, ригели, колонны и фундаменты.
А если от веса прогона (швеллер 24) при шаге прогонов 3 м, то 24/3=8кг ~ 0,08КПа Последний раз редактировалось wasilij1973, 10.05.2012 в 17:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
+ коммуникации, светильники = 0,2-0,3КПа (просто не стал расписывать)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Нет, не полегчало.
1 - назначение дома - нагрузка "полезная" ("Грузовой" СНиП Нагрузки и воздействия). А также задание от технолога. 2 - состав и толщина полов - можно, конечно, лазить по ГОСТам на материалы, но можно в СНиП "Строительная теплотехника" или в СП "Тепловая защита зданий". Там есть полезная табличка по удельным весам. Большого греха, наверное, не будет. 3 - перегородки - раздел АР (или АС) с учётом требований "грузового" СНиП. 4 - балки, прогоны, настил или плита перекрытия - сортаменты и вышеуказанный теплотехнический СНиП. 5 - подвесные инженерные штуки (разделы ОВ, ВК, ЭОМ, СС...). 6 - потолки. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Успокаивайтесь сами или тема будет закрыта с нещадной чисткой.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Сходу ничего страшного вроде бы не видно. Видимо, данный швеллер весит 27,3кг/м. Сортамент неизвестен, но похоже на правду. Стоит через 3 метра. Значит, на 1 м2 приходится 27/3кг/м2. А 0,01 - это перевод кг/м2 в кПа. Вроде всё нормально. Это нормативная и расчётная нагрузка (без временной: снег).
Шаг колонн немного непривычный. Вот и получился швеллер №24. Последний раз редактировалось kulvazab, 11.05.2012 в 16:35. Причина: орфография и проч. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? | kizen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.08.2013 18:19 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
Где нормируется предельное горизонтальное перемещение верха флагштока от нормативной ветровой нагрузки ? | Mr.AS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.02.2012 17:43 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |