Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Увеличение существующего катета сварного шва? (Усиление рамного узла)

Увеличение существующего катета сварного шва? (Усиление рамного узла)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2013, 17:06 #1
Увеличение существующего катета сварного шва? (Усиление рамного узла)
CAD
 
Инженер конструктор
 
http://dwg.ru/forum/profile.php
Регистрация: 01.10.2007
Сообщений: 35

Ситуация следующая. Заказчик хочет увеличить кратковременную нагрузку на каркас который уже возведен. Узлы каркаса рамные. Проверочный расчет показал что коэффициент использования швов вертикальных накладок по стенке ригеля при катете шва 8мм больше единицы. Но если задаться катетом шва 9,5мм то все проходит.
Возможен ли вариант повторного выполнения шва до требуемой высоты катета по технологии выполнения данных работ?
__________________
Relax
Просмотров: 2606
 
Непрочитано 17.05.2013, 17:35
#2
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


арматуры доварить?
hexD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 08:58
#3
CAD

Инженер конструктор
 
Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
<phrase 1=


Похоже на лепнину по месту.
Уважаемые специалисты по Кмд если у кого какие идеи еще ?
__________________
Relax
CAD вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2013, 11:00
#4
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Если на заводе при контроле угловых швов обнаруживают заниженный против чертежа катет, требуют его увеличить. Т.е. процедура увеличения катета вещь обычная. В вашем случае дело усложнено тем, что конструкции нагружены, но и в этой ситуации при соблюдении определенных мер выполнить такую работу вполне реально.
Часто бывает так, что сварщики опасаясь занизить катет, завышают его, т.к. выполнить его с точностью до миллиметра трудно.
Советую Вам, прежде чем приступать к усилению, проверить существующие швы, возможно Вам повезет.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2013, 11:14
#5
KennyMckormik


 
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189


Увеличить уже существующий шов сложно, даже в заводских условиях, а уж на объекте даже пытаться не стоит: испортишь уже сушествующий.
Сделай усиление по старинке, например накладками.
Не забудь, что по нагруженной конструкции варить опасно!
При расчете коеффициен запаса возьми больше 1,5 пусть будет.
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 09:09
#6
CAD

Инженер конструктор
 
Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
<phrase 1=


Согласен что так будет надежнее. Спасибо за совет.
__________________
Relax
CAD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Увеличение существующего катета сварного шва? (Усиление рамного узла)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Как добавить символ катета сварного шва в шрифт shx? МишаИнженер AutoCAD 9 16.09.2013 13:00
Усиление рамного узла (КМ) Конструктор-ППРщик Конструкции зданий и сооружений 53 08.05.2013 11:50
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Михаил13 Металлические конструкции 2 21.01.2012 00:13
Усиление ж/б рамного узла Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2006 16:57