28.05.2010, 23:54 | #1 | |
Расчет газовой трубы - пропускная способность
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 34895
|
|
||||
В Вашем случае, при принятом расходе газа 1,2 нм3 на 10,7кВт мощности газового котла расход газа примерно составит 1,2 х 67/10,7 = 7,5 нм3 в час. Скорость в трубе с внутренним диаметром 40мм составит 1,66м в секунду, что вполне допустимо исходя из степени шумности.
СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" пункт 3.38: «При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа , следует принимать скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления.»
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
vlads Просто, ему так кажется. Никто не поставит газ, даже среднего давления на дачи. Нужен редуктор. Иначе, кто-то при случае может остаться совсем без газа.
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 30.05.2010 в 20:40. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 14
|
Это не дача, а довольно большое село. Я думаю 4 атмосферы есть, газифицированных домов только в этом селе около 300, не меньше (объехал по основным улицам и прикинул). А еще вокруг 3 села (в радиусе 3-5 км).
В общем, пусть нет там 4 атмосферы, допустим есть две. Если произвести подключение дюймовой трубой 10 метров, то на 67 квт хватит? |
|||
|
||||
ArtemKolesnikov Давление здесь не причем. На входе в село должен стоять ГРП (газораспределительный пункт), который поддерживает требуемое давление в системе, не в зависимости от расхода (самоврезка - нежелательна необходимо уменьшать давление). Вам на все хватит, потери при малых скоростях Re <4000 (критерий Рейнольса) малы. Дерзайте!
__________________
С уважением sbi |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет дымовой трубы | TuDim | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 13.06.2011 13:55 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет фундамента дымовой трубы котельной | Alexaf | Разное | 3 | 04.12.2007 22:08 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |