| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.05.2015, 09:53 | #1 | |
Допускается ли приварка чего-либо к стержням продольного армирования нагруженных колонн?
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Новосибирск
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 734
|
||
Просмотров: 3565
|
|
||||
По сварке к арматуре - есть ГОСТ на сварные соединения арматуры. Если есть возможность выполнить сварные швы в соотв. с ГОСТом - варите. Если нет, то нельзя.
Для связи обоймы с телом колонны примените сквозные анкера на химии с приваркой их к обойме с двух сторон. Offtop: З.Ы. Выполнили проверку каркаса на несущую способность от собственного веса? |
||||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Наверное вы в курсе п.12 СП63.13330.
Цитата:
Цитата:
Offtop: Где у нас данное здание в городе? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
СНиП 2.03.01-84*
6.24. Расчет усиливаемых конструкций следует производить для двух стадий работы: а) до включения в работу усиления - на нагрузки, включающие нагрузку от элементов усиления (только для предельных состояний первой группы); б) после включения в работу элементов усиления - на полные эксплуатационные нагрузки (по предельным состояниям первой и второй групп). 6.28. При проектировании усиливаемых конструкций следует, как правило, предусматривать, чтобы нагрузка во время усиления не превышала 65 % расчетной величины. При сложности или невозможности достижения требуемой степени разгрузки допускается выполнять усиление под большей нагрузкой. В этом случае расчетные характеристики бетона и арматуры усиления умножаются на коэффициенты условий работы бетона gbr1 = 0,9; арматуры - gsr1 = 0,9. В любом случае степень разгрузки конструкций следует выбирать из условия обеспечения безопасного ведения работ. к сожалению в новый СП не это вошло |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Усиление с применением гораздо лучше.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
За сварку - благодарю.
Sibir: Как земляку, сообщу в личку. А то как-то не культурно будет палить все это дело. Цитата:
По конструктиву все кончается тем что на нижних ярусах в проблемных с моментами местами родятся таки на свет диафрагмы. Ну это помимо уголков едва ли не повсеместно в нескольких ярусах. Цитата:
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Пантелеев Н.Н. даже статью по этому поводу написал, что такое усиление не состоятельно (особенно при большом перегрузе). Схожее мнение высказывл Габрусенко В.В. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Можно усилить обоймами если перегруз не очень большой, но ты сам говоришь а это много. Наверняка не менее 35% перегруз.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 14.05.2015 в 12:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
Цитата:
Цитата:
Смотрим: ПОСОБИЕ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИГОДНОСТИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОВРЕЖДЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И СПОСОБАМ ИХ ОПЕРАТИВНОГО УСИЛЕНИЯ "3.6. Усиление железобетонных колонн стальной обоймой из уголков позволяет часть усилий, приходящихся на колонну, передать на металлические стойки, при этом необходимо обеспечить передачу усилий от балок на стальную обойму за счет плотного примыкания упорных уголков к балкам." Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий: "Эффективность усиления зависит от примыкания по торцам металлических стоек. Включение металлических обойм в совместную работу может осуществляться с помощью специальных приспособлений. Один из вариантов подобного приспособления показан на рис...." Один этаж колонн так усилить еще можно пробовать, но если у вас, Art1st, многоэтажное здание и вы хотите несколько этажей так усилить, думаю, вряд ли выйдет. Жесткость такого усиления гораздо меньше, чем у колонн. Если учесть начальные деформации обжатия элементов и разную жесткость колонн и усиления.. Не включится несколько этажей усиления в работу. Особенно в монолите. Тем более при такой нехватке несущей способности. Цитата:
Всё же рассмотрите метод наращивания сечения ж.б. колонн. Последний раз редактировалось tema_s, 16.05.2015 в 00:19. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Art1st, 15.05.2015 в 12:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
В стартовом сообщении про моменты ни слова)) Тем более тогда не пойму, как это воспринимать обоймой из уголков. Приварку уголков к арматуре в качестве "наращивания" ими армирования сомнительно.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Под рукой их нет, сам бы хотел посмотреть. Я знаю об этом из разговоров в институте, и от человека, который пишет кандидатскую под руководством Пантелеева. Попробую спросить, может достану эту статью.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||