16.01.2018, 07:31 | #1 | |
Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510
|
||
Просмотров: 13716
|
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Ну и почему бы нет?
У Вас же не более трех стержне в ряду (первое предложение абзаца, на который Вы ссылаетесь). Будет 3-х срезная поперечная арматура. Ну а шаг поперечной арматуры - по расчету. Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.01.2018 в 08:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
По второму вопросу имею ввиду 3 продольных стержня вверху и три внизу. На рисунках с четырехсрезными хомутами минимум 8 стержней в сечении. Допустимо ли центральный стержень охватить двумя хомутами или необходимо развести хомуты и поставить минимум 4 продольных стержня вверху и четыре внизу?
Прихожу к выводу, что плоские сварные каркасы менее металоемки и дешевле, единственная проблема в сварных каркасах это множество стыков из-за ограниченности их длины около 6м и еще контактная сварка Последний раз редактировалось K700, 16.01.2018 в 09:34. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Расстояние между средними хомутами мало. Лучше применять проверенные решения.
Хомуты не только воспринимают срез, но и держат продольную арматуру в проектном положении.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Спасибо за ответы!
Подскажите а как в условиях строительной площадки грамотно объединить три плоских каркаса того же ростверка без контактной точечной сварки? Как на миниатюре 2 это нормально? Или лучше за поперечные стержни плоских каркасов, но ростверки как правило немного покручивает. Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 10:08. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Какой шаг поперечной арматуры нужен по расчету? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Шаг принял по ограничению h0/2 - 200мм так как бетон не воспринимает поперечное усилие, по расчету по реже . Даже незнаю, стоит ли учитывать такое кручение, на ростверке стоят блоки, на блоках кирпичная стена с облицовкой (380, 100 утепл., 120 облицовка), полы по грунту, всяко эксцентрика будет, но я на нее не проверял если честно. Крутит как правило наверное почти всегда, вопрос после какого порядка учитывать.
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 11:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 10:59. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Автору обратить внимание на замок хомута. У вас он закрывается под 45 градусов. Хомут из А240(гладкая). А под 45 градусов в том же Еврокоде только рифленая. Поправьте меня если не прав.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Там ничего не говорится о классе арматуры. А вот на рис 1.4-4 угол загиба крюка больше. Т.е. можно считать, что загиб с меньшим углом - лапка. Ну и как я писал - в еврокоде 45 градусов для рифленой арматуры. Да и длина лапки там больше чем у крюка, а загнуть крюк на стройке не сложно, у строителей есть приспособа. Надо только в начале пару раз указать на недоделки ( если недогиб присутствует).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Армирование ростверка под мачту освещения | Beginner | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2014 21:04 |
Армирование ростверка переменной толщины | Staz | Железобетонные конструкции | 24 | 01.10.2014 13:24 |
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? | the_max | Основания и фундаменты | 1 | 25.02.2013 06:33 |
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка | naden | Основания и фундаменты | 4 | 15.08.2009 16:15 |