| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.05.2015, 18:14 | #1 | |
Перерезана вертикальная арматура в несущей торцевой панельной стене
Регистрация: 18.05.2015
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 14498
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
однако d16 для конструктивной арматуры - многовато... может Вы попали на монтажную петлю панели? или несколько подряд вертикальных стержней имеют такой диаметр? Offtop: neko93, формулировка вопроса слишком длинная, многие даже не дочитают до конца, в следующий раз постарайтесь покороче |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2015
Сообщений: 4
|
Несколько стержней подряд. Подозреваю, что их в панели большой комнаты шесть штук, расположены с шагом 1.05-1.10 м.
Возможно, это часть арматурных каркасов связей внешнего и внутреннего бетонного слоя панели (напомню, она трехслойная, внутри пенополистирол)? Если так, то, наверное, вопрос серьезный :-( Детальную схему устройства внешних панелей найти в интеренете невозможно. Если кто-то подскажет, в какую инстанцию (в Киеве) за этим следует обратится - есть смысл попробовать. Offtop: Про "покороче" - хорошо :-) Но, надеюсь, следующего раза уже не будет. Во всяком случае, в таком ключе.. |
|||
|
||||
На заводе вполне могли поставить, что было под рукой, лишь бы не меньше.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
да, действительно
neko93, все-таки обычно в таких панелях арматура по расчету не требуется, тем более, что шаг 1,05-1,1 м подтверждает это. затрудняюсь что-то советовать в такой ситуации... усиление плохо себе представляю и не думаю, что один перерезанный стержень в одной панели имеет даже минимальные шансы привести к обрушению панели |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2015
Сообщений: 4
|
Фотографии, как и обещал.. Углубление с вырезанной арматурой на длинной стене, сам вырезанный фрагмент, и углубление с вырезанной арматурой на короткой стене.
По первым фото видно, что от этого стержня отходят поперечные прутки Д=6 мм вглубь панели. Всё же, это (вертикальная арматура Д=16мм) может быть частью контура армирования жестких соединительных рёбер между внутренним и наружным бетонным слоем панели? Чем её перерезание грозит в таком случае? Сам я не имею строительного образования, так что, возможно, кому-то эти мысли покажутся глупыми... Немного смотрел книгу "Конструирование и расчет жилых и общественных зданий повышенной этажности", автор Ю.А. Дыховичний, 1970 г. Там есть следующее (с. 88-89): "... Толщину внутреннего бетонного слоя наиболее правильно принимать 100 мм (когда по расчету не требуется большей толщины). Армирование внутреннего несущего слоя должно быть двусторонним из арматурных каркасов... Толщину соединительных ребер следует принимать не менее 40 мм, а расстояние между ребрами - не более 1200 мм... Применению панелей с гибкими связями.. препятствует пока дефицит нержавеющей стали, из которой должны выполняться гибкие связи". Не знаю, применен ли тут арматурный каркас во внутреннем слое (или просто сетка), и какая толщина арматуры использована при этом, но соединительные рёбра (или бетонные шпонки) должны быть, т.к. панель трехслойная. Шаг вертикальной арматуры Д=16мм в 1.05-1.10м ведь может быть шагом соединительных рёбер? |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
neko93, спите спокойно. эта арматура действительно для связи слоёв. никаких проблем для здания ваши подрозетники не создадут.
п.с. главное водопроводные трубы в эту стену не замуровывайте - заморозите =) |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Все так. В глухих панелях вертикальная арматура ставится конструктивно. Рабочая только по граням проемов и в отдельных нагруженных пилонах. А в Вашем случае (5-й этаж 12-ти этажки, глухая стена) можно в панели даже окно вырубить без усиления. (Только я этого не говорил).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности | jone | Железобетонные конструкции | 19 | 11.01.2017 09:43 |
Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало | Voliant | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.07.2012 13:55 |
Способы устройства проёма в несущей панельной стене дома | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.11.2009 00:22 |
Гладкая арматура в несущей стене | F0xik | Железобетонные конструкции | 19 | 02.11.2009 10:21 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |