Непрочитано 10.08.2015, 00:44 #1
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark
Boris Sergeich
 
Инженер-конструктор
 
Ярославль
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 6

Доброго времени суток!
При выполнении расчета фундаментной плиты возникли вопросы, касающиеся ее поперечного армирования.
Насколько я понимаю, поперечная арматура может быть необходима по торцам и в углах стен (на продавливание) и под стенами (стандартный расчет изгибаемых элементов по наклонным сечениям). На продавливание расчеты выполнил вручную. Единственно остался вопрос:
1) Встречал в нормативах, что если основание пирамиды продавливания выходит за габариты конструкции, то расчет на продавливание не выполняют. Не подскажете, где такая фраза встречается, а то уже замучался.

А дальше - самое интересное. Решил сравнить поперечное армирование при Винклеровском основании и Пастернаковском. Так вот характер армирования несколько отличается. В случае упругого основания Винклера все вроде бы логично. При задании же упругого основания Пастернака возникает поперечное армирование на самых краях плиты.
2) Не подскажете, чем это объясняется? Действительно по периметру плиты требуется поперечка или это особенность программы. А если требуется, то как ее получить ручными расчетами. Предпочитаю я сверять машинные расчеты с ручными.
Заранее спасибо. Картинки прилагаю

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винклер.JPG
Просмотров: 212
Размер:	225.2 Кб
ID:	154655

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пастернак.JPG
Просмотров: 188
Размер:	223.9 Кб
ID:	154656

Нажмите на изображение для увеличения
Название: План подвала.JPG
Просмотров: 187
Размер:	238.7 Кб
ID:	154657

Просмотров: 2769
 
Непрочитано 10.08.2015, 07:22
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Программы с МКЭ не умеют считать по нормам поперечку. Надо считать в прикладных программах.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 09:06
#3
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Boris Sergeich
Добрый день! Как считали саму плиту по наклонным сечениям? какую брали ширину сечения в расчетах?
yarus.khv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Какой модуль армирования задавать в Лире 9.6 R4 для фундаментной плиты? "Плита" или "оболочка"? dennsv Лира / Лира-САПР 39 28.06.2011 10:35
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34