Здравствуйте!
Помогите пожалуйста бедным студентам)
В дипломном проекте выполняется сравнение вариантов фундамента под ж/б силосы для цемента. Три рядомстоящих силоса каждый диаметром 18м. Вместимость каждого 11.000т цемента. Толщина стен переменная (верх-380, низ-800 мм)
Сравниваются ж/б плита на грунте и буронабивные сваи.
Грунты:
Глина тугопластичная Е=11 МПа
Суглинок мягкопластичный Е=7,3 МПа
Суглинок тугопластичный Е=12,2 МПа
Песок мелкий
Глина тугопластичная Е=15,7 МПа
Суглинок полутвердый Е=22,9 МПа
Известняк (на глубине прим.16 м)
Понятно, что лучше на сваях вести строительство, но нужно обязательно сравнить с плитой. Габариты плиты даже примерно не представляем. Пробовали в скаде толщину до 2 метров (может ли быть такая?), но даже так арматуры слишком много. Подскажите пожалуйста ход решения проблемы.
Плита общая под силосы нужна? тогда её длина 73м. Может так быть?
Просмотров: 3319
 
Непрочитано 01.05.2012, 23:21
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


CНиП смотрел?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 23:25
#3
KatrinTaras


 
Регистрация: 06.10.2011
Сообщений: 13


Смотрела)
KatrinTaras вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2012, 23:30
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну и.Там даны размеры плит в грунте, которые не надо считать на температуру
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 00:06
#5
anton.ekb

КЖ
 
Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36


Привет!
Вариант с общей плитой:
1. в первом приближении берем размер 20 х 73м х 1,6м - т.е. ровно по контуру блока силосов - толщину в первом приближении можно взять и 0,8м.
2. в реальном объекте - 3 цементных силоса на одной плите по 120тонн каждый самое интересное было - перебор вариантов пустой -полный -пустой и так по кругу, ветер с фронта по диагонали (там на ножках) и прочее волшебство.
3. оцените от размера плиты осадку давление на глину 33000/1460м2=23т/м2 - в принципе все возможно, давление рабочее, по СНиП основания и фундаменты определяемся с основанием старого снипа под рукой нет по СП50-101-2004 п.5.5.7 ЛДП считаем осадку - затем коэф.постели давление на осадку С1=P/S=22.6/0.05М=450т/М.КУБ.
4. моделируем плиту в Лире c винклеровским основанием С1=500т/м.куб - а можно и в модуле лира-грунт задать всю колонку инженерную и выбрать закон основания Винклер Парстернак или смешаное, прикрепить основание к плите , задать загружения с перебором по нагрузкам (просто и наглядно оцениваем осадки усилия - для диплома красивые картинки принскрин бинго
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модель грунта С1 С2.JPG
Просмотров: 201
Размер:	63.5 Кб
ID:	79556  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН.JPG
Просмотров: 186
Размер:	63.5 Кб
ID:	79558  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Нагрузки на Пмф1.dwg (101.6 Кб, 1301 просмотров)
anton.ekb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита под силосы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита ребрами вниз (армирование) GGCAT Основания и фундаменты 56 19.05.2017 11:25
Фундаментная плита мелкого заложения картинка Основания и фундаменты 28 02.11.2010 18:09
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27