Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения
Регистрация: 25.11.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 4715
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Ошибаетесь, иначе плотины строились бы толщиной 300мм
плиту следует делать не прямым уступом, а с плавным переходом от одной отметке к другой с уклоном примерно 1:2 В вашем случае при перепаде 1,75м будет наклонный участок плиты 3,5м. Внизу, где наклонная часть плиты примыкает к нижней плите ставите стеночку высотой 1,75м, пазуху засыпаете песком, сверху плиту пола или плиту перекрытия. |
|||
|
||||